Подключение печи в сауне

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Подключение печи в сауне

Сообщение sergey_sav » 09 дек 2011, 12:47

Mixas писал(а):
Учитывая что это БАНЯ!

И что с того, что баня? Зачем завышенные сечения? Что значит "к Шине РЕ подключаете нейтраль приходящего кабеля питания бани"? И зачем весь этот базар, если вопрос стоял конкретно про сечение кабеля?
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Re: Подключение печи в сауне

Сообщение Объявления » 09 дек 2011, 12:47

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Подключение печи в сауне

Сообщение Pukin » 09 дек 2011, 16:16

Mixas писал(а):
Щитке Питания бани устанавливаем две изолированные шины одна синего цвета- Шина N Другая зелёна жёлтая - шина РЕ. к Шине РЕ подключаете нейтраль приходящего кабеля питания бани,проводник от заземляющего устройства, проводниек от корпуса щитка и проводник на клемму N дифференциального автомата. С нижней клеммы N дифференциального автомата устанавливаем проводник на шину N.


Согласен с sergey_sav, это действительно базар :-

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Подключение печи в сауне

Сообщение Anatoliy » 10 дек 2011, 04:52

Mixas

Как то вы странно считаете, да и ток на 1 кВт не 5 А а 4,52.
И сетка ложится не ковриком перед печкой а во всем помещении сауны.
Да и КУП как то вы стороной обошли для сетки.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Подключение печи в сауне

Сообщение Василич » 10 дек 2011, 07:00

Из опыта эксплуатации не личных саун: продолжительность включения данного типа электрооборудования составляет более 20 час/сутки - установившиеся температура в месте подключения эл.питания превышает 100 град. -класс изоляции по температуре обычных ПВХ кабелей не гарантирует длительную и безопасную работу - вне помещения ставим распредкоробку/щиток (при условии что аппаратура управления каменкой расположена удаленно от сауны) и присоединяем каменку через отрезки проводов со стеклотканевой или фторопластовой изоляцией. В данном случае кабель по допустимому току вне сауны проходит, с вот в сауне - из-за температуры - следует ввести поправку и увеличить сечение на две ступени - до 6,0 мм2.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Подключение печи в сауне

Сообщение sergey_sav » 10 дек 2011, 11:05

Василич писал(а):
В данном случае кабель по допустимому току вне сауны проходит, с вот в сауне - из-за температуры - следует ввести поправку и увеличить сечение на две ступени - до 6,0 мм2.

Ради общего развития, хотелось бы услышать обоснование, ибо ГОСТ на электрооборудование саун не упоминает об этом...
Если речь о температурном коэффициенте сопротивления, то маловероятно, что кто-то "отважится" вести силовой кабель открыто по сауне (по зонам 3 и 4, где требование по термостойкости 170С), не убрав его за термоизоляцию. Просто мне не встречались такие оригиналы. :))biggrin
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Подключение печи в сауне

Сообщение Василич » 11 дек 2011, 18:30

А куда делись поправочные коэффициенты на рабочую температуру при выборе сечения кабеля?
Кстати, в паспортах отечественных производителей идет требование о специальном проводе, а к импортным - комплектный кабель от станции управления до ТЭНов с такой же изоляцией.
Автор поста не уточнил - до какого места собирается тянуть кабель до станции управления или вообще до печи? (Приходилось переделывать подключение АПВГ 4х70,0 каменки с прокладкой по помещению сауны длиной более 3 м.п.!!!)
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Подключение печи в сауне

Сообщение sergey_sav » 11 дек 2011, 21:18

Василич писал(а):
Автор поста не уточнил - до какого места собирается тянуть кабель до станции управления или вообще до печи?

Вот оно! Начало (возможное).
Но этого не было...
Поэтому и на поставленный вопрос соответствующий ответ... без лирических отступлений. :)))
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Подключение печи в сауне

Сообщение Mixas » 13 дек 2011, 08:31

Василич писал(а):
Из опыта эксплуатации не личных саун: продолжительность включения данного типа электрооборудования составляет более 20 час/сутки - установившиеся температура в месте подключения эл.питания превышает 100 град. -класс изоляции по температуре обычных ПВХ кабелей не гарантирует длительную и безопасную работу - вне помещения ставим распредкоробку/щиток (при условии что аппаратура управления каменкой расположена удаленно от сауны) и присоединяем каменку через отрезки проводов со стеклотканевой или фторопластовой изоляцией. В данном случае кабель по допустимому току вне сауны проходит, с вот в сауне - из-за температуры - следует ввести поправку и увеличить сечение на две ступени - до 6,0 мм2.



Согласен! Со стеклотканевой изоляцией это надёжно. Фторопласт тоже надёжно, только при нагревании он выделяет газ фозген (Боевое отравляющее вещество) та- что без вентиляции лучше его не применять.

Добавлено спустя 21 час 23 минуты 36 секунд:
Anatoliy писал(а):
Mixas

Как то вы странно считаете, да и ток на 1 кВт не 5 А а 4,52.
И сетка ложится не ковриком перед печкой а во всем помещении сауны.
Да и КУП как то вы стороной обошли для сетки.



Чисто инженерные расчёты. Если учесть ещё Cos фи =0,9 то и получиться 5 ампер активной составляющей комплексной величены силы тока. Индуктивная составляющая всегда присутствует в нагрузке. Все сети также обладают индуктивностью т.е. ток отстаёт от напряжения.
С округлением всегда принимаю 1кВт это 5 Ампер. Дальше всё просто. Трёхфазная цепь, симетричная нагрузка мощностю допустим 50 кВт. Делим на 3. (3 фазы) получается 16,7 кВт на фазу, умножаем на 5 получается 83,5 ампера в фазном проводе! Проверьте-так и будет.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: SemrushBot и 0 гостей