Молниезащита.

Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Молниезащита.

Сообщение sergey_sav » 26 фев 2012, 18:23

Для случая трёхфазного ввода и системы TN-C-S на вводе ОПС1В (сх. 3), во ВРУ ОПС1С (сх. 4)
Изображение
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Re: Молниезащита.

Сообщение Объявления » 26 фев 2012, 18:23

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Молниезащита.

Сообщение Mixas » 27 фев 2012, 10:03

sergey_sav писал(а):
Для случая трёхфазного ввода

1.Зачем предохранители на варисторы?
2. Заземление молниприёмника необходимо делать отдельно! Чем дальше от заземления нейтрали тем лучше!
3. Какой у Вас ввод в дом -кабельный или воздушная линия электроперадачи, опоры ж/бетонные или деревянные, протяжённость ЛЭП до подстанции? Всё имеет значение.
4. При выборе варисторов нехудо было-бы отобрать их по быстродействию раз у Вас навороченный стабилизатор.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Молниезащита.

Сообщение sergey_sav » 27 фев 2012, 11:58

1. Предохранители встроенные.
Другая картинка более понятная

2. Даже если так, заземлитель молниеприёмника должен быть подключен к шине РЕ. К тому же нет запрета на использование общего заземляющего устройства.
3....
4. Тут несколько не понятно... Предлагаете курочить ОПС1 и вставлять свои варисторы?...
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Молниезащита.

Сообщение Mixas » 27 фев 2012, 14:09

sergey_sav писал(а):
К тому же нет запрета на использование общего заземляющего устройства.

Ну и прибежит молниевый разряд к дорогому электрооборудованию. Помнится строили мы завод ( я тогда мастерил) Там был по проекту молниеприёмник для защиты накопительной ёмкости с метаном. Заземляющее устройство было вынесено от всего электрохозяйства с сопротивлением растеканию тока не более 50 Ом. Правильный был проект.
Ограничители напяжения с предохранителями? наверное для защиты ограничителей. У меня случай был: Ударила молния в подземный кабель- пошёл разряд и в машинном здании два ОПН на куски разлетелись. а третий рядом с генератором цел остался - спас генератор. (Для чего мне ограничители защищать, лиш-бы генератор был целым!)
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Молниезащита.

Сообщение sergey_sav » 27 фев 2012, 15:36

Mixas писал(а):
Ну и прибежит молниевый разряд к дорогому электрооборудованию.

С чего бы разряду бегать после нормального монтажа? :)))

Mixas писал(а):
Ограничители напяжения с предохранителями?

Может не надо тупить, а просто посмотреть устройство ОПН? Например, тут Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Молниезащита.

Сообщение Pukin » 28 фев 2012, 09:17

sergey_sav писал(а):
С чего бы разряду бегать после нормального монтажа?

Мои 5 копеек. Мне кажется, что здоровая логика есть в отдельном заземляющем устройстве (ЗУ) для молниезащиты. Какой бы "нормальный" монтаж не был, бесконечно малое сопротивление ЗУ достичь не получится, а потому и скачка напряжения от удара молнии не избежать. Имхо

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Молниезащита.

Сообщение Mixas » 28 фев 2012, 12:15

Pukin писал(а):
а потому и скачка напряжения от удара молнии не избежать.

+5 За понимание!
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Молниезащита.

Сообщение Василич » 28 фев 2012, 15:46

Mixas писал(а):
Помнится строили мы завод ( я тогда мастерил) Там был по проекту молниеприёмник для защиты накопительной ёмкости с метаном.

Пример некорректен, так как для хим.предприятий бывает не только молниезащита но и технологическое заземление от статики и вот оно и выполняется отдельно от других, а в магистрали делают специальные диэлектрические вставки или наобоорот - синтез не идет при заземлении колон, поэтому их изолируют от земли вообще...

Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Pukin писал(а):
скачка напряжения от удара молнии не избежать.

Вот от этого и ставят ОПС и никакие другие способы не обеспечивают должного быстродействия. На высоковольтном оборудовании такие защиты существуют давно, а на низком - относительно недавно, не более десятка лет - не было элементной базы...
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Нет аватара
burzhui-ko
Заглянувший

Молниезащита

Сообщение burzhui-ko » 18 мар 2013, 18:40

В каком РД, правилах, инструкциях указано, когда ничинается и заканчивается грозовой сезон? Мне как-то сообщили, что сезон начинается с 15 апреля и заканчивается 15 ноября, но я нигде не могу найти эту инфомацию.

Согласно РД 153-39.2-080-01 9.24. Проверка состояния устройств молниезащиты, включая измерения сопротивлений, проводится один раз в год перед началом грозового сезона при сухой погоде. Проверяется состояние наземных элементов молниезащиты (молниеприемников, токоотводов), обращая особое внимание на состояние токоведущих элементов; при уменьшении их сечения вследствие коррозии, надломов или оплавлений больше чем на 30% необходимо произвести их замену или ремонт дефектных мест.

Когда начинается и когда заканчивается грозовой сезон? По возможности дайте, пожалуйста, ссылку на какие-нибудь правила.
Прошу помочь мне в данном вопросе. Очень нужен ответ.

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Молниезащита

Сообщение миш » 18 мар 2013, 21:22

burzhui-ko писал(а):
с 15 апреля и заканчивается 15 ноября,

Я тоже об этом слышал.Но нам приходила бумага о работе предприятия в грозовой период.Сказать точно я не смогу. -):
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей