Выбор трехфазного вводного автомата

Обсуждение электромонтажа, электропроводки, электроснабжения, обустройства освещения в гаражах, торговых, производственных и прочих нежилых помещениях.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
eltech
Автор темы
Заглянувший

Выбор трехфазного вводного автомата

Сообщение eltech » 02 ноя 2011, 00:31

Здравствуйте! Ситуация такая. Есть щитовая в главном здании и несколько зданий (технического назначения, офисные), которые сдаются в аренду. Необходимо ограничить мощность арендаторам. То есть одним установить, чтобы они могли потреблять не более 15 кВт, другим - не более 20 кВт и т.д. Питающие линии, естественно, трехфазные. Ограничивать мощности будем с помощью вводных автоматических выключателей.

И вот тут у нас зашел спор, как выбрать трехфазные автоматы. Вот, к примеру, здание, которому нужно поставить ограничение в 15 кВт. Я считаю по формуле I=P/U. То есть I=15000/380=39,473 А. Значит, ставить нужно трехфазный автомат 40 А.

Мой оппонент считает следующим образом. Он делит мощность пофазно: 15000/3=5000. То есть на каждую фазу приходится 5 кВт. Далее он считает по той же формуле, что и я I=P/U=5000/220=22,72 А. Отсюда делается вывод, что нужно ставить трехфазный автомат 25 А.

Сами понимаете, разница значительная. Прошу помочь участников форума. Как правильно выбрать вводной трехфазный автомат в данном случае? Желательно ссылка на авторитетные источники (справочники, учебники и т.д.). Заранее благодарен.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Выбор трехфазного вводного автомата

Сообщение Объявления » 02 ноя 2011, 00:31

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Выбор трехфазного вводного автомата

Сообщение haramamburu » 02 ноя 2011, 00:41

eltech писал(а):
Мой оппонент считает следующим образом. Он делит мощность пофазно: 15000/3=5000. То есть на каждую фазу приходится 5 кВт.

Ваш оппонент прав, 15кВт - это на три фазы, т.е. , по простому, 5+5+5

eltech писал(а):
Желательно ссылка на авторитетные источники
Хм... это основы электротехники, дальше думаю с помощью поисковиков - сами найдете

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Выбор трехфазного вводного автомата

Сообщение sergey_sav » 02 ноя 2011, 00:46

Ваш оппонент прав.
Изображение
иными словами (принимая, что косинус = 1)
15/0,66=22,73, то есть АВ 25А

Желательно ссылка на авторитетные источники
Любой учебник по электротехнике, раздел о трёхфазных цепях.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
FRIM@N
Энергетик
Энергетик

Re: Выбор трехфазного вводного автомата

Сообщение FRIM@N » 02 ноя 2011, 16:31

И наверное лучше поставить не автоматы, а реле максимального тока

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей