Соединение «нулей» при подключении резервного электропитания

Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Соединение «нулей» при подключении резервного электропитания

Сообщение Василич » 01 ноя 2011, 15:49

haramamburu
Смотрим пост с которого все началось!
vladkis писал(а):
vladkis » 28 окт, 2011 8:14
...Питание трехфазное, так что от каждой подстанции подведен 4-жильный кабель (три фазы и «ноль», соответственно)...

К тому же все современные стандартные модули АВР до 1000В выполняются по четырех-полюсной схеме, а трех-полюсные только под заказ.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Re: Соединение «нулей» при подключении резервного электропитания

Сообщение Объявления » 01 ноя 2011, 15:49

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Соединение «нулей» при подключении резервного электропитания

Сообщение haramamburu » 01 ноя 2011, 16:03

Василич писал(а):
три фазы и «ноль

Неэлектрик мог сказать еще круче - три плюса и один минус :)))

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Соединение «нулей» при подключении резервного электропитания

Сообщение haramamburu » 01 ноя 2011, 16:05

Василич писал(а):
К тому же все современные стандартные модули АВР до 1000В выполняются по четырех-полюсной схеме, а трех-полюсные только под заказ.

Что мешает Один полюс не использовать? Это раз
На два - эт смотря от чего "вторая линия"

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Соединение «нулей» при подключении резервного электропитания

Сообщение Anatoliy » 01 ноя 2011, 19:34

А что мешает сделать анализа ситуации, когда на основном кабеле отгорит ноль.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Соединение «нулей» при подключении резервного электропитания

Сообщение haramamburu » 01 ноя 2011, 21:57

Anatoliy писал(а):
А что мешает сделать анализа ситуации, когда на основном кабеле отгорит ноль.

Вы про это?
Василич писал(а):
При обрыве/ухудшении заземления нейтрали на одной подстанции через точку объединения нулей потечет уравнивающий ток!

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Соединение «нулей» при подключении резервного электропитания

Сообщение Mixas » 08 дек 2011, 14:40

vladkis писал(а):
Уважаемые знатоки,

для целей резервирования электроснабжения загородного дома подвел электропитание от двух разных подстанций (трансформаторов).
Питание трехфазное, так что от каждой подстанции подведен 4-жильный кабель (три фазы и «ноль», соответственно).

Можно ли для переключения подстанций на мою нагрузку (электропитание дома) у себя в доме использовать переключатель на 3 фазы, соединив «нули» обоих источников ? Соединенный т.о. «ноль» использовать в качестве «нуля» для своего дома.

Или соединять «нули» разных источников нельзя, и тогда обязательно надо использовать переключатель на 4 фазы

Благодарю заранее за консультацию.


Уважаемый Vkadkis! Зачем Вам такие сложности с резервным питанием? Вы поимеете следующие проблемы:
1. Необходимость Двух учётов электрической энергии, по основному питанию и по резервному.
2. Договариваться с энергосбытовой компании (Выполнение технических условий) на два питания в один адрес. (Рекомендуется один ввод на один адрес)
3. Согласовывать с ГО и ЧС, что Ваш жилой дом имеет два питания.(это на тот случай что при возникновении ЧС отключать необходимо два ввода для исключения поражения электрическим током спасателей)
4.При объединении нулей нельзя утверждать, что кабели не выйдут из строя при эксплуатации по причине перетоков между двумя подстанциями. Величена перетока по нулевому проводнику будет определятся сопротивлением сетей, удалённостью ТП, включением нагрузки у соседей, сопротивлением заземляющих устройств и т.д. Факторов много! В какой-то момент времени у Вас Кабель просто сгорит!
5. При не объединении нулей Вам необходимо коммутировать переключения через 4-хполюсные автоматы с разрывом "Нуля" что тоже очень плохо и в конечном случае может привести к аварии в Вашем домашнем электрохозяйстве: Это перекос фаз и как следствие сгорание однофазной нагрузки.
6. При резервировании своего электрохозяйства от другой подстанции одного района цель резервирования песперебойного питания не достигается!- По причине питания обоих подстанций от одной Высоковольтной ЛЭП. В случае её отключения напряжение исчезнет с обоих вводов.
Если Вам необходимо резервное питание, то я Вам порекомендовал бы рассмотреть вопрос по приобретению трёхфазного электрического генератора, который можно подключить в домашнию сеть через трёхполюсный рубильник на два направления.
Торговая сеть предлагает большой асортимент генераторов в том числе и с автозапуском, в этом случае необходимо установить АВР (автоматический ввод резерва).
Mixas. 08.12.2011 год.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей