Выбор ограничительного автомата

Обсуждение электромонтажа, электропроводки, электроснабжения, обустройства освещения в гаражах, торговых, производственных и прочих нежилых помещениях.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Выбор ограничительного автомата

Сообщение sergey_sav » 26 окт 2011, 23:40

Muxey писал(а):
чем страшно 32А для меня?!

Ничем, кроме пожара...
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Re: Выбор ограничительного автомата

Сообщение Похожие темы » 26 окт 2011, 23:40

Посмотрите здесь:
Расчет тока ограничительного автомата
Выбор трехфазного вводного автомата
Выбор номинала автомата из дроби
Ремонт автомата
Как определить тип диф автомата?

Re: Выбор ограничительного автомата

Сообщение Объявления » 26 окт 2011, 23:40

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Выбор ограничительного автомата

Сообщение Anatoliy » 27 окт 2011, 02:04

Muxey писал(а):
Здрасте!
И как узнать сколько фаз - 1 или 3?!


Вы же меняли вводной автомат. По нем можно и определить.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Выбор ограничительного автомата

Сообщение sergey_sav » 27 окт 2011, 09:35

Muxey писал(а):
можно ли ставить больше?!


1. Загляните в договор с арендодателем, есть ли там препятствия к установки вводного автомата бОльшего номинала.
2. Взгляните на вводной кабель, выдержит ли он бОльшую нагрузку, чем предполагалось.
3. Посмотрите на схему щита, чтобы определить, чем чревато увеличение номинала вводного АВ.
4. Если на большинство вопросов затрудняетесь ответить, то пригласите квалифицированного специалиста для решения вопросов 2, 3 и 4. Вопрос 1 решайте с арендодателем.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
FRIM@N
Энергетик
Энергетик

Re: Выбор ограничительного автомата

Сообщение FRIM@N » 27 окт 2011, 11:39

Мощность одновременно работающего оборудования и сечение питающего кабеля бы озвучить.