Эл.щит в 2-х ком. квартире

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
mAMen
Автор темы
Заглянувший

Эл.щит в 2-х ком. квартире

Сообщение mAMen » 25 окт 2011, 21:50

Здравствуйте уважаемые профи!
Решил сменить проводку в 2-х комнатной квартире на медь. На доме проводилась полная замена электросистемы с прокладкой PE проводника, эл. снабжение однофазное. Буду использовать кабель ВВГнг-LS или NYM (Севкабель), по квартире сечением 3х1,5мм2 на свет и 3х2,5мм2 на розетки! Прокладка кабеля будет проходить под слоем штукатурки, а также скрыто в гофре или кабельканале под ГК потолком. В квартире будет установлен эл.щит на 24 места. Ниже преведена схема его наполнения:


Вопросы:
1.Правильно ли составлена схема с учетом номиналов и типов устройств, групповые автоматы планирую тип В (собирать щит буду строго по схеме)?
2.Правильно ли выбрано сечение кабеля от этажного щита до квартирного или нужно его увеличить до 3х10мм2, если во всем доме на вводе в квартиры поставлены автоматы ABB 40A?
3.Правильно ли я понял что соединение автоматов и УЗО в квартирном щитке нужно делать жилами кабеля сечением 10мм2?

Заранее спасибо? :)

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Эл.щит в 2-х ком. квартире

Сообщение Объявления » 25 окт 2011, 21:50

Нет аватара
КЛИМ
Бригадир
Бригадир

Re: Эл.щит в 2-х ком. квартире

Сообщение КЛИМ » 25 окт 2011, 22:23

mAMen писал(а):
Правильно ли выбрано сечение кабеля от этажного щита до квартирного или нужно его увеличить до 3х10мм2, если во всем доме на вводе в квартиры поставлены автоматы ABB 40A?

3*10 самое-то,зачем столько короб для розеток,их можно и шлейфом подключить.

Нет аватара
mAMen
Автор темы
Заглянувший

Re: Эл.щит в 2-х ком. квартире

Сообщение mAMen » 25 окт 2011, 23:08

Пока что тока в зале проложил проводку по следующей схеме:

По ней же будет сделана и спальня. Остальные группы как вы и сказали будут одти шлейфом не более 3-х розеток прямо в щит под автомат
В распределительной коробке все соединения клемниками WAGO медь-медь.
Вообще на схеме на концах линий я понатыкал РК просто для схематического окончания линии за границей щитка :)

Нет аватара
Александр5
Участник
Участник

Re: Эл.щит в 2-х ком. квартире

Сообщение Александр5 » 26 окт 2011, 12:13

По выбору сечения всё правильно,но зачем такое УЗО 63А на вводе и по группам ? Мне кажется,что УЗО на 40 А в самый раз на вводе, а по группам на УЗО на 25А достаточно
mAMen писал(а):
Здравствуйте уважаемые профи!
Решил сменить проводку в 2-х комнатной квартире на медь. На доме проводилась полная замена электросистемы с прокладкой PE проводника, эл. снабжение однофазное. Буду использовать кабель ВВГнг-LS или NYM (Севкабель), по квартире сечением 3х1,5мм2 на свет и 3х2,5мм2 на розетки! Прокладка кабеля будет проходить под слоем штукатурки, а также скрыто в гофре или кабельканале под ГК потолком. В квартире будет установлен эл.щит на 24 места. Ниже преведена схема его наполнения:
Схема эл. 25.jpg


Вопросы:
1.Правильно ли составлена схема с учетом номиналов и типов устройств, групповые автоматы планирую тип В (собирать щит буду строго по схеме)?
2.Правильно ли выбрано сечение кабеля от этажного щита до квартирного или нужно его увеличить до 3х10мм2, если во всем доме на вводе в квартиры поставлены автоматы ABB 40A?
3.Правильно ли я понял что соединение автоматов и УЗО в квартирном щитке нужно делать жилами кабеля сечением 10мм2?

Заранее спасибо? :)
25А достаточно

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Эл.щит в 2-х ком. квартире

Сообщение sergey_sav » 26 окт 2011, 12:26

mAMen писал(а):
Вопросы:


Ответы.
1. Второе УЗО 25/0,01 заменить на 40/0,03. Остальное правильно.
2. Лучше оставить 3*10, ибо 3*6 на пределе.
3. Соединение сделать однофазной гребёнкой и одиночным проводом ПВ1 1*6. Можно ПВ3 с наконечниками.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
mAMen
Автор темы
Заглянувший

Re: Эл.щит в 2-х ком. квартире

Сообщение mAMen » 27 окт 2011, 17:37

Уважаемый sergey_sav посмотрите пожалуйста на эту схему виртуально собранного квартирного щита по выше приведенной схеме(защитное зануление не стал рисовать, соберу в реальном щите на отдельной PE шине), можно опираясь на нее теперь собирать реальный щит? Сам щит металлический 24 местный двухуровневый. Ввод в щиток как указано на схеме выше, ВВГнг ls 3х10, вся коммутация в щитке проводом 6мм2.
Возникла диллема, как развести нейтраль на выходе из УЗО 63А 100mA на групповые УЗО и N-шину для освещения если она 10мм2? Влезит ли два провода по 10мм2 в одно гнездо на выходе из УЗО 63А 100mA?
Схема сборки:


Правильно ли выполнена коммутация? ;;1):

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Эл.щит в 2-х ком. квартире

Сообщение sergey_sav » 27 окт 2011, 20:10

Коммутация и номиналы в норме.
В реальном металлическом щите имеется место для установки шинки РЕ, а также нулевой шинки (на изоляторах), тогда (как вариант исполнения) нет необходимости искать двухфазную гребёнку и вполне можно обойтись однофазной (например купить метровую гребёнку от ИЭК и покрамсать её нафиг... :))biggrin ). Это к вопросу о соединении автоматов и УЗО.
В верхней гребёнке просто удалить не нужные зубья (напротив нулевых клемм УЗО).
В нулевые клеммы ввести провод ПВ1 или ПВ3 от общей нулевой шинки (после первого селективного УЗО). С этой же шинки будут браться нули для групп освещения.
Две нулевые шинки с изолятором под динрейку установить справа и слева от автоматов нижнего ряда.
Для санузла и СМ шинку ставить вроде бы и некуда... ;5sad
Были бы провода одного сечения, то можно нули подключить прямо с УЗО... но и тут вывернуться можно: либо поставить ещё одну нулевую шику на изоляторе на верхний ряд (должно уместиться), либо соединить через клемник либо... (ещё стопицотодин вариант :))) )
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
mAMen
Автор темы
Заглянувший

Re: Эл.щит в 2-х ком. квартире

Сообщение mAMen » 28 окт 2011, 18:22

sergey_sav писал(а):
(например купить метровую гребёнку от ИЭК и покрамсать её нафиг... )

А меня за извращенца не примут :F
Спасибо за помощь в этом не легком деле!!! ;;1):
Как соберу обязательно запечатлею получившегося монстра, так сказать для наглядности форумчанам "как не надо собирать", шутка! :))biggrin

Нет аватара
kluch
Заглянувший

Re: Эл.щит в 2-х ком. квартире

Сообщение kluch » 17 янв 2012, 10:47

Добрый день, форумчане!!!
помогите пожалуйста правильно подобрать автоматы и УЗО, для 2-х ком.квартиры.
Вот что смог изобразить))) (см.вложения)
Вложения

Аватара пользователя
Grumm
1
Энергетик
Энергетик

Re: Эл.щит в 2-х ком. квартире

Сообщение Grumm » 17 янв 2012, 15:01

Ответ для mAMen:
ВА 40А группы В в этажном щите не нужен. Перенесите его в квартирный щиток уменьшив до 32А (или исключите совсем). Противопожарное УЗО (общее) ставят на 300ma. С остальным согласен.

Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Ответ для kluch:
кто вам выделит 40 кВт для двушки?
В сан. узел УЗО 10ma.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: oBot и 0 гостей