2хТП и счётчики

Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Looking
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

2хТП и счётчики

Сообщение Looking » 19 окт 2011, 22:14

Здравствуйте.
Такая интересная ситуация.

Имеем 2 транса. 1000кВА и т.п. идентичных. Куплены в одно время и из одной серии.
Имеем 2 линии 10кВ.
Имеем 2 счётчика индукционных.
Имеем 2 счётчика электронных.

Итак. 2 линии 10кВ сфазированы и трансы могут работать и на 1 линии и на 2 и на двух сразу. Также сфазированы линии 0.4кВ.

Счётчики подключены через ТТ после вводного автомата на 1600А. Свой для каждого транса.

Если включаем первый транс, его счётчик считает всё правильно. Если только 2-й транс, счётчик тоже считает правильно. Если включаем оба транса, один счётчик отматывает назад. Пробовали менять местами, ничего не меняется, на трансе №2 счётчик считает в обратную сторону.
Электронные считают правильно.

Вот и вопрос, почему так происходит? :lol:

Изображение
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

2хТП и счётчики

Сообщение Объявления » 19 окт 2011, 22:14

Аватара пользователя
FRIM@N
Энергетик
Энергетик

Re: 2хТП и счётчики

Сообщение FRIM@N » 20 окт 2011, 16:52

Сдвиг фазы вероятно,м.б. что-то с ТТ?

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: 2хТП и счётчики

Сообщение Василич » 20 окт 2011, 17:40

Получается что трансы у Вас не одинаковые по внутренним параметрам - току х.х. и напряжению к.з., а может быть и по активному сопротивлению обмоток - ведь индукционный счетчик показывает на переток от Т1 к Т2.
Надо бы проверить на условия параллельной работы.
А при разомкнутом межсекционнике на низкой стороне этого фокуса нет?
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
Looking
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: 2хТП и счётчики

Сообщение Looking » 20 окт 2011, 18:53

Сдвиг фазы вероятно,м.б. что-то с ТТ?

ТТ менялись, с ними всё норм.
Получается что трансы у Вас не одинаковые по внутренним параметрам - току х.х. и напряжению к.з., а может быть и по активному сопротивлению
обмоток - ведь индукционный счетчик показывает на переток от Т1 к Т2.
Надо бы проверить на условия параллельной работы.

Трансы одинаковые, они испытанные и т.п. Они вообще серийным номером на единичку отличаются.
А при разомкнутом межсекционнике на низкой стороне этого фокуса нет?

При разомкнутом всё норм.

Я сразу и понял что переток идёт, но не могу понять почему...
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...

Нет аватара
Владислав
Бригадир
Бригадир

Re: 2хТП и счётчики

Сообщение Владислав » 20 окт 2011, 19:02

А почему секционник на низкой стороне стоит после учета, а не до него?

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: 2хТП и счётчики

Сообщение Anatoliy » 20 окт 2011, 20:59

Looking

Сравните свою ситуацию с методом как раньше отматывали счетчики при помощи трансформатора.
И поймете причину.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: 2хТП и счётчики

Сообщение миш » 20 окт 2011, 21:09

Anatoliy писал(а):
отматывали счетчики
тряпкой-ой .Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: 2хТП и счётчики

Сообщение Anatoliy » 20 окт 2011, 23:42

Миш и тряпкой тоже.
А если серьезно то нужно схему смотреть по цепи нуля
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: 2хТП и счётчики

Сообщение Василич » 21 окт 2011, 09:56

Трансы может быть и однотипные, но конкретно следует проверить и особенно положения анцапфы и фазировку провести с измерением не только напряжений но и угла фазы.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Yahoo! Slurp и 0 гостей