Совмещение PE+N

Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Совмещение PE+N

Сообщение sergey_sav » 15 окт 2011, 11:56

1. Во ВРУ указанные проводники не соединяются, а разделяются.
2. Один из них служит рабочим проводником N, по которому течёт ток. Второй (РЕ) выполняет защитные функции и в нормальном режиме ток по нему не протекает (за исключением незначительных токов утечки)
3. Если названные проводники не имеют электрического соединения на всём протяжении линии питания, то это система ТТ.

ПыСы. Не понятен вопрос про соединение N и РЕ в этажном щите. Какова цель?
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Совмещение PE+N

Сообщение Объявления » 15 окт 2011, 11:56

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Совмещение PE+N

Сообщение haramamburu » 15 окт 2011, 13:05

sergey_sav писал(а):
Если названные проводники не имеют электрического соединения на всём протяжении линии питания, то это система ТТ.

Дополню : а если имеют "соединение" только в самом начале (трансформатор) - то TN-S

Нет аватара
КЛИМ
Бригадир
Бригадир

Совмещение PE+N

Сообщение КЛИМ » 15 окт 2011, 13:27

Рамиль писал(а):
Ответы типа "В ПУЭ.... так написано" не принимаются

А вы больше их принимайте и все будет хорошо.
Рамиль писал(а):
Почему нельзя их изолировать друг от друга?

Почему нельзя, можно-
haramamburu писал(а):
только в самом начале (трансформатор) - то TN-S
.Сам систему ТN-S не выдел,получаеться дорого, если от ТП тянуть 5 жил.

Аватара пользователя
Looking
Belarus
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Совмещение PE+N

Сообщение Looking » 15 окт 2011, 13:37

А по моему вопрос задан не корректно, человек даже не знает, объединяют их или разделяют...
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...

Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Совмещение PE+N

Сообщение sergey_sav » 15 окт 2011, 23:56

Это значит, что нулевой проводник входящей магистрали подключен к шине РЕ, а от неё перемычка на шину N. Таким образом сделано разделение PEN на N и PE. Именно "разделение", а не "соединение".
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
Shaun
Новенький

Совмещение PE+N

Сообщение Shaun » 05 апр 2012, 11:08

Рамиль писал(а):
Объясните просто и понятно для чего PE и N проводники совмещают в ВРУ?

т.к. применяется смешанная система TN-S-C, в идеале система должна быть TN-S, но для этого требуется тянуть ещё одну жилу от трансформатора - а это заметно дороже.
Рамиль писал(а):
И что будет если PE и N совместить не только во ВРУ но и в этажном щите?


Другим часто встречающимся нарушением является объединение рабочего нуля и PE-проводника за точкой их разделения (если она есть) по ходу распределения энергии.[5] Такое нарушение может привести к появлению довольно значительных токов по PE-проводнику (который не должен быть токонесущим в нормальном состоянии), а также к ложным срабатываниям устройства защитного отключения (если оно установлено).

т.е. PE проводник должен быть неразрывен на всём протяжении до шины PEN ВРУ. А в этажном щитке он может отгореть вместе с нулём

В кратце здесь: [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Заземление[/url]
Подробнее - в учебниках по электротехнике

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Совмещение PE+N

Сообщение haramamburu » 12 апр 2012, 17:02

Valento писал(а):
Ноль заземляют в ВРУ чтобы не било током.

Может тогда и фазу заодно заземлить - ну что б наверняка :)))
Valento писал(а):
Просто и понятно:

Накрутили блин... все в кучу..

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей