величина сопротивления

Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: величина сопротивления

Сообщение Anatoliy » 01 окт 2011, 01:29

Величина сопротивления заземлителя обусловлена потенциалом который может появится на корпусе.
К примеру для мобильных зданий это не более 12 В, а не экономией метала.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Re: величина сопротивления

Сообщение Объявления » 01 окт 2011, 01:29

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: величина сопротивления

Сообщение Pukin » 01 окт 2011, 11:43

rak писал(а):
10 ом при 220в это общее сопротивление ВСЕХ повторных заземлений(в том числе естественных) в однофазной сети переменного тока,но дача подключена к трёхфазной линии 380 вольт с ответвлением на 220вольт,значит источник тока не следует рассматривать как однофазный,хотя и в 3 фазной сети 380 вольт оно тоже должно быть не более 10 ом( в том числе естественных). А сопротивление КАЖДОГО из повторных заземлений трёх фазной линии 380 вольт должно быть не более 30 ом.А контур дачи по сути является тем же повторным заземлителем и следовательно иметь не более30 ом,а ОБЩЕЕ сопротивление всех заземлителей(в том числе естественных) в этом случае не более 10 ом,


Именно так и есть. Все правельна.
Сопротивление Вашего ЗУ без подключенного к нему РЕN-проводника должно быть 30 Ом, с подключенным РЕN- прводником 10 Ом

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: величина сопротивления

Сообщение haramamburu » 01 окт 2011, 12:33

Pukin писал(а):
с подключенным РЕN- прводником 10 Ом

4 ома...

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: величина сопротивления

Сообщение Pukin » 01 окт 2011, 13:57

haramamburu писал(а):
4 ома...


Имхо.
Это сопротивление для заземлителя на ТП (4 Ома):
ПУЭ 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух.....

А это для повторных заземлителей, при питании от ВЛ (10 Ом):
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях....

А это для повторных естественных заземлителей при питании от кабельных линий (не нормируется):
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. :lol:
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: величина сопротивления

Сообщение Anatoliy » 01 окт 2011, 14:48

Для нормальных помещений потенциал на корпусе при прикосновении не должен быть более 50 В
Для ванных комнат не более 25 В.
При плохом контакте PEN проводника или его обрыве в системе TN, все проводники сидят на ГЗШ и вы не заметите обрыва или плохого контакта.
Иначе говоря вы остались на повторном ЗУ. Вот оно и должно удовлетворять вышеприведенные значения.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: величина сопротивления

Сообщение haramamburu » 01 окт 2011, 17:31

Pukin писал(а):
Это сопротивление для заземлителя на ТП (4 Ома):

Не совсем так:
Pukin писал(а):
ПУЭ 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух.....
Pukin писал(а):
А это для повторных заземлителей, при питании от ВЛ (10 Ом):1.7.103.

ТС вся ВЛ интересовать не должна, ему "интересно" только
Pukin писал(а):
При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях....
Ну или
Pukin писал(а):
1.7.61.

Pukin писал(а):
Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.


Ну если ТС задумает молниезащиту, то ему "будут интересны 10 Ом" - но, имхо, не ранее

Нет аватара
rak
Автор темы
Участник
Участник

Re: величина сопротивления

Сообщение rak » 01 окт 2011, 18:01

Парни,никто не сомневается,что чем меньше сопротивление заземляющего контура дачи,тем лучше.Если посмотреть ПУЭ гл 1.7.103. то получается,сопротивление зу 30 ом(аналог повторного.)А то что в проектах требуют 10 ом я не спорю.Вопрос в том,на основании каких документов. Покажите конкретно текст,где говорится об этих 10 омах,сам я не смог найти.

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: величина сопротивления

Сообщение haramamburu » 01 окт 2011, 18:11

У вас повторка? ДА
Тогда смотрим НА/В
Pukin писал(а):
1.7.103.

Pukin писал(а):
сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом


Итого: повторка 30, молниезащита 10, нейтраль транса 4 Ома
ЗЫ Вам надо не более 30 Ом п.1.7.103

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: slavapril, YandexDirect [Bot], Павел З и 0 гостей