Электропроводка за натяжным потолком

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
КЛИМ
Автор темы
Бригадир
Бригадир

Электропроводка за натяжным потолком

Сообщение КЛИМ » 07 сен 2011, 19:28

Интересует такие вопросы.1.В квартире будет натяжной потолок, можно ли по потолку пробросить кабель без гофры, кабель будет использоваться Нум.2.В щитке стоит узо на 100мА, нужно ли она там?? вместо него поставить АВ, на линии будут ставиться свои узо, и дифф.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Электропроводка за натяжным потолком

Сообщение Объявления » 07 сен 2011, 19:28

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Электропроводка за натяжным потолком

Сообщение sergey_sav » 07 сен 2011, 20:24

За подвесным, натяжным и проч. потолками проводки считаются скрытыми и прокладываются в трубе или коробе.
УЗО на 100 мА, вероятно, установлено на вводе в качестве противопожарного. Стоит его оставить на месте.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
КЛИМ
Автор темы
Бригадир
Бригадир

Re: Электропроводка за натяжным потолком

Сообщение КЛИМ » 08 сен 2011, 16:22

Товарищи проложили Нум по потолку, сказали всегда так делают! Большой косяк? Чем чревато?

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Электропроводка за натяжным потолком

Сообщение elhouse » 08 сен 2011, 16:44

Тему исправил...
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Интернет-магазин «Electric House». Стабилизаторы напряжения, инверторы, ИБП, аккумуляторы. Voltron, Voltron 3D, Энергия, Энергия Classic/Ultra.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Электропроводка за натяжным потолком

Сообщение sergey_sav » 08 сен 2011, 16:54

КЛИМ писал(а):
Большой косяк? Чем чревато?

Решайте сами, ибо...
Тех циркуляр №7 "О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках."
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводом и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом НГ-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.


КЛИМ писал(а):
сказали всегда так делают
Это не аргумент.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
КЛИМ
Автор темы
Бригадир
Бригадир

Re: Электропроводка за натяжным потолком

Сообщение КЛИМ » 30 сен 2011, 01:00

Ванне имееться розетка,теплый пол,ванна акрыловая,из стены торчит ж/з должны были установить КУП,и от туда жилы ж/з бросить на розетку и т/п,но плиточники уже уложилы плитку на стены и т/п, сейчас получаеться так что нет возможности пробросить жилы,как быть??? на розетку и т/п установленно узо.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Электропроводка за натяжным потолком

Сообщение Василич » 30 сен 2011, 04:55

Уравнивание потенциалов выполняется отдельно, а на розетку и регулятор теплого пола должна быть своя трех-проводная линия, иначе применение узо бессмысленно, - проложите кабели в пластиковом кабель - канале. (Сечение отдельно проложенного PEN проводника к розетке составит 25!!! мм2)
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Нет аватара
КЛИМ
Автор темы
Бригадир
Бригадир

Re: Электропроводка за натяжным потолком

Сообщение КЛИМ » 01 окт 2011, 13:39

Василич писал(а):
Уравнивание потенциалов выполняется отдельно, а на розетку и регулятор теплого пола должна быть своя трех-проводная линия

Это понятно,на розетку от щитка в ванну линия прокинута Ф Н РЕ,ванне КУП,нужно было от КУП прокинуть жилу РЕ на розетку на контакт РЕ,плиточники уложили плитку, типерь нет возможности прокинуть РЕ от КУП, большой *косяк* что от КУП не прокинулы РЕ на розетку???

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Электропроводка за натяжным потолком

Сообщение sergey_sav » 01 окт 2011, 17:49

Василич писал(а):
Сечение отдельно проложенного PEN проводника к розетке составит 25!!! мм2

Это типа... шутка?

КЛИМ писал(а):
большой *косяк* что от КУП не прокинулы РЕ на розетку???
Большой, не большой... но косяк.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Электропроводка за натяжным потолком

Сообщение Василич » 01 окт 2011, 17:55

[quote="sergey_sav"] sergey_sav » 01 окт, 2011 16:49

Василич писал(а):Сечение отдельно проложенного PEN проводника к розетке составит 25!!! мм2Это типа... шутка?[/qu
ote]
Нет, почитайте ПУЭ, в ред 2006 года, до знаменитой картинки по заземлениям, сейчас отдельно прокладываемый заземляющий проводник имеет сечение 16,0 мм2
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей