Заявленная мощность на электроприемники квартиры

Консультации и обсуждение вопросов связанных с проектированием систем электроснабжения и электроосвещения. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Влад2011
Автор темы

Re: Заявленная мощность на электроприемники квартиры

Сообщение Влад2011 » 01 сен 2011, 14:23

Хочу вот, что еще спросить,- нагрузки электроприемников квартир повышенной комфортности не учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений (лестничных клеток, тех.этажей, чердаков)?

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Re: Заявленная мощность на электроприемники квартиры

Сообщение Объявления » 01 сен 2011, 14:23

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Заявленная мощность на электроприемники квартиры

Сообщение sergey_sav » 01 сен 2011, 14:57

Нагрузки квартир любой комфортности не учитываю общедомовые нагрузки.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
Влад2011
Автор темы

Re: Заявленная мощность на электроприемники квартиры

Сообщение Влад2011 » 01 сен 2011, 15:03

Сергей ты не прав, для обычных квартир (не повышенной комфортности) как раз учитывается......
в СП31 Раздел 6 табл.6.1 Примечание 2, написано -
Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений (лестничных
клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также нагрузку слаботочных устройств и мелкого
силового оборудования (щитки противопожарных устройств, автоматики, учета тепла и т.п., зачистные
устройства мусоропроводов, подъемники для инвалидов).

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Заявленная мощность на электроприемники квартиры

Сообщение sergey_sav » 01 сен 2011, 18:03

Влад2011 писал(а):
Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку ...
А теперь прочтём вопрос, на который я отвечал... где там про удельные нагрузки раздела 6?
Влад2011 писал(а):
Хочу вот, что еще спросить,- нагрузки электроприемников квартир повышенной комфортности не учитыва...


ЗЫ. Каков вопрос - таков ответ.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Grumm
1
Энергетик
Энергетик

Re: Заявленная мощность на электроприемники квартиры

Сообщение Grumm » 01 сен 2011, 19:24

Влад2011 писал(а):
нагрузки электроприемников квартир повышенной комфортности не учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений (лестничных клеток, тех.этажей, чердаков)?

Общедомовые сети имеют свои линии питания и на "квартиры" никак не влияют.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Заявленная мощность на электроприемники квартиры

Сообщение Anatoliy » 04 сен 2011, 00:43

РМ -2956
Ркв. = Ркв.уд. (n1k1 + n2k2 + n3k3),
где n1 - кол-во квартир (Х м2 до 60 м2 ) ; n1= Х шт;
n2 - кол-во квартир (Х м2 более 60 м2) ; n2 =Х шт;
n3 - кол-во квартир (Х м2 более 60м2); n3 =х шт;
k1, k2, k3 - поправочные коэффициенты. Выбираются исходя из того, что удельные расчетные нагрузки приведены для квартир общей площадью 60 м2. При общей площади квартир более 60 м2 удельную нагрузку следует увеличивать на 1% на каждый квадратный метр дополнительной площади в домах с плитами на природном газе и на 0,5% в домах с электрическими плитами. В обоих случаях увеличение удельной нагрузки не должно превышать 25% значений.
+Р на вводе дома обшедомовое потребление.
Вот и считайте что у вас или возьмите проект на дом, там есть расчеты.

Вот теперь и считайте.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электропроектирование»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей