Зацепили сверлом электропровод в стене

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
1андрей
Автор темы
Участник
Участник

Зацепили сверлом электропровод в стене

Сообщение 1андрей » 21 авг 2011, 16:31

Год назад при монтаже натяжного потолка зацепили сверлом электропроводку.
Выбило пробку-автомат. Потом включили - все норм. Сейчас(год спустя) я призадумался о последствиях.
Очень переживаю. Подскажите пожалуйста (лучше успокойте) - КАК ЖИТЬ С ЭТИМ В КВАРТИРЕ?
Хочу оставить все как есть потому что любые действия несут очень много проблем.
Посмотреть что задето не могу.
Как насчет УЗО в щиток поставить или что-нибудь другое?
Линию эту нагружал год - все вроде без дыма.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Зацепили сверлом электропровод в стене

Сообщение Объявления » 21 авг 2011, 16:31

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Зацепили сверлом электропровод в стене

Сообщение Anatoliy » 21 авг 2011, 16:56

На входе поставьте УЗО на 100 мА от пожарки
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Калямба
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Инженер
Инженер

Зацепили сверлом электропровод в стене

Сообщение Калямба » 21 авг 2011, 17:04

1андрей писал(а):
Сейчас(год спустя)

Раз уже год простояло то и дальше будет работать. Скорее всего когда сверлили - сверлом оголили изоляцию на обеих жилах, произошло КЗ через сверло, сами жилы не повредили. Если в том месте будет сыро; (подштукатуривание, побелка,наклейка обоев и т.д.) может через влагу "коротить" или током "щипать". Так что перед выполнением подобных работ обязательно отключать автомат до полного высыхания!
УЗО-обязательно!
Электриков -дураков не бывает. Они либо умные, либо убитые!
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Grumm
1
Энергетик
Энергетик

Зацепили сверлом электропровод в стене

Сообщение Grumm » 21 авг 2011, 17:17

Есть возможность исключить/заменить этот участок цепи?

Нет аватара
1андрей
Автор темы
Участник
Участник

Зацепили сверлом электропровод в стене

Сообщение 1андрей » 21 авг 2011, 17:21

Спасибо за советы!!! Заменить участок не могу.
Вопросы вдогонку:
какое узо выбрать?
где это "на входе ставить"
А если когда-нибудь будет перегруз в этой линии (провода аллюминевые)
что произойдет? Уместна поговорка "где тонко там и ....."?

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Зацепили сверлом электропровод в стене

Сообщение миш » 21 авг 2011, 17:42

1андрей писал(а):
Уместна поговорка "где тонко там и ....."?
так и может произойти со временем .
Anatoliy писал(а):
На входе поставьте УЗО на 100 мА от пожарки
это и есть ответ на ваш вопрос.по току вы нам не каких данных не дали.даже если попали про меж жил , то прогорание жил все равно было, и какая осталось толщина жилы это не известно.так что ставьте узо на ввод.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
1андрей
Автор темы
Участник
Участник

Зацепили сверлом электропровод в стене

Сообщение 1андрей » 21 авг 2011, 18:49

Какие данные по току дать я не знаю.
Посмотрел узо - они бывают разные (даже с 100 мА)
В щитке стоят простые пробки-автоматы 16А.
Немного почитал об узо, так они горят если что-то не так.
Какое узо выбрать подскажите поконкретнее пожалуйста?

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Зацепили сверлом электропровод в стене

Сообщение миш » 21 авг 2011, 19:11

что бы вам не заморачивать голову с узо и автоматом защиты ,то купите дифавтомат ,это узо с автоматом в одном корпусе,16 А ток и 100 мА ток утечки.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
1андрей
Автор темы
Участник
Участник

Зацепили сверлом электропровод в стене

Сообщение 1андрей » 21 авг 2011, 20:18

Дифавтомат - круто, но дорого.
Если я правильно разобрался в УЗО ,то оно должно быть на ступень выше по Амперам
чем в моих пробках-автоматах (т.е. - 25А)

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Зацепили сверлом электропровод в стене

Сообщение Василич » 22 авг 2011, 15:35

1андрей писал(а):
1андрей

А как горят эти пробки-автоматы!, уж лучше потраттесь и модернизируйте щиток, а то с такой защитой и погореть не долго.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.