Расчет нагрузки на отдельно взятую трёхкомнатную квартиру

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Savu6ka
Автор темы
Участник
Участник

Расчет нагрузки на отдельно взятую трёхкомнатную квартиру

Сообщение Savu6ka » 18 авг 2011, 12:33

Работаю дежурным электриком в аварийной службе ЖКХ. В 2 часа ночи поступил вызов о пропадании напряжения на 15 квартир одного подъезда 5-ти этажного дома. В сборке обнаружил желто-белый трёхполосный автомат ИЭК на 100 А. На входящих контактах присутствовало 3 фазы, на выходе только одна. Две полосы автомата были выбиты.
Получилось так, что работаю сейчас один. Напарник ушел в отпуск, а замены нет. Одев резиновые перчатки (срок проверки их истёк 16.10.2010), попытался перевести автомат в положение ВКЛ. Один из полос поддался, но тут же после щелчка сразу выбил. Такое же было и со второй полосой.
Обратил внимание, на подъезд. На 4-ом и 5-ом этажах в трёх квартирах были установлены мощные промышленные кондиционеры. И задумался, может автомат в сборке не выдерживает нагрузку этих простых 12 и 3-х перегруженных оборудованием квартир?

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Расчет нагрузки на отдельно взятую трёхкомнатную квартиру

Сообщение Объявления » 18 авг 2011, 12:33

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Расчет нагрузки на отдельно взятую трёхкомнатную квартиру

Сообщение Василич » 18 авг 2011, 15:25

Что значит трехПОЛОСНЫЙ автомат - трехполюсный, с общей планкой привода включения, или привода расцеплены на отдельные фазы?, иначе как можно было включить по-фазно?, а группа (B, C, D) расцепителей автомата?
При плохой переделке трехполюсного автомата в три однофазных просто убирают перемычку соединяющую привода полюсов, забывая о поводках расцпителей между полюсами.
Практически убедится в загрузке автомата можно с использованием мультиметра с клещами, т. е. измерив ток в каждой фазе и затем в зависимости от группы расцепителей пересчитать на перегрузку.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
Savu6ka
Автор темы
Участник
Участник

Re: Расчет нагрузки на отдельно взятую трёхкомнатную квартиру

Сообщение Savu6ka » 18 авг 2011, 21:44

Изображение

Такой автомат стоял, но без планки на все 3. Первый и второй контакт были в положение ВЫКЛ, третий - ВКЛ. Как потом объяснил мне наш энергетик, нужно было выключить третий до упора, а потом включать все подряд. Я с таким оборудованием не сталкивался до той ночи. В основном, автоматы АЕ1031 и пакетники 220/380.

Аватара пользователя
Savu6ka
Автор темы
Участник
Участник

Re: Расчет нагрузки на отдельно взятую трёхкомнатную квартиру

Сообщение Savu6ka » 18 авг 2011, 21:45

И он был на 100 ампер.

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Расчет нагрузки на отдельно взятую трёхкомнатную квартиру

Сообщение миш » 18 авг 2011, 22:35

я бы сказал,что перемычку снимать нельзя.
Savu6ka писал(а):
мощные промышленные кондиционеры
а как вы это определили.скорей всего это были сплит-системы.расчет кондиционера производится от площади помещения.это будет 1квт на 10кв метров.так что они не причем.кабель сечением какой подключен?
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Savu6ka
Автор темы
Участник
Участник

Re: Расчет нагрузки на отдельно взятую трёхкомнатную квартиру

Сообщение Savu6ka » 19 авг 2011, 09:53

Каждая фаза - алюминий, 6 квадрат. На каждой фазе по 5 квартир. Итого 15 квартир - подъезд.

Аватара пользователя
Savu6ka
Автор темы
Участник
Участник

Re: Расчет нагрузки на отдельно взятую трёхкомнатную квартиру

Сообщение Savu6ka » 19 авг 2011, 10:00

Изображение Таких на 5 и 4 этажах штуки по 2 с каждой стороны дома

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Расчет нагрузки на отдельно взятую трёхкомнатную квартиру

Сообщение Василич » 20 авг 2011, 08:11

Как уже объяснял - трехполюсной автомат превратили в три однополюсных не разделив корпуса и не убрав механические связи расцепителей фаз между собой - результат: отключение одной фазы вызвало отключение других, а включать надо выключив все три фазы и затем по-фазно. Сечение провода? АПВ 6,0 мм2 допускает (при прокладке четырех? в пучке внутри каналов) 30А (ПУЭ табл. 1.3.5) - так что делайте выводы сами!
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
Savu6ka
Автор темы
Участник
Участник

Re: Расчет нагрузки на отдельно взятую трёхкомнатную квартиру

Сообщение Savu6ka » 21 авг 2011, 19:15

Спасибо за ответ! -): Но всё равно накажут. Зато теперь буду знать, как им пользоваться.

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Расчет нагрузки на отдельно взятую трёхкомнатную квартиру

Сообщение миш » 21 авг 2011, 21:38

на фото вижу новостройку.тогда объясните откуда взялся кабель алюминиевый 6мм.в правилах четко прописано пуэ 7.1.34.Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.потом ,а кто впихнул на 6мм алюминий 100 А автомат.конечно согласен с требованием о получение разрешений на установку калориферов.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость