Подбор автоматов для однофазных электроприемников

Обсуждение электроустановочных изделий и комплектующих по электрике: провода, кабели, выключатели, розетки, светильники, люстры, лампы, автоматы, УЗО, УЗМ, ЭПРА, ПРА, контакторы, реле, наконечники, датчики, тёплые полы и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Подбор автоматов для однофазных электроприемников

Сообщение sergey_sav » 09 авг 2011, 23:45

Не мешает указать характер нагрузок и длины линий
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Подбор автоматов для однофазных электроприемников

Сообщение Похожие темы » 09 авг 2011, 23:45

Посмотрите здесь:
Использование автоматов и диф. автоматов в квартирном щите
определение фактического вклада электроприемников
Подбор адаптера
Подбор оборудования в квартиру
Подбор сечения провода
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Подбор автоматов для однофазных электроприемников

Сообщение Объявления » 09 авг 2011, 23:45

Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Подбор автоматов для однофазных электроприемников

Сообщение sergey_sav » 09 авг 2011, 23:56

1. 16А (хар-ка В или С)
2. 25А (хар-ка В или С)
3. 25А (хар-ка В или С)
4. 32А (хар-ка В или С)
Общий 3п 32А
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Подбор автоматов для однофазных электроприемников

Сообщение sergey_sav » 10 авг 2011, 00:18

хватит
достаточно (исходя из того что известно...)
не стоит
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Подбор автоматов для однофазных электроприемников

Сообщение Pukin » 10 авг 2011, 08:01

sergey_sav писал(а):
1. 16А (хар-ка В или С)
2. 25А (хар-ка В или С)
3. 25А (хар-ка В или С)
4. 32А (хар-ка В или С)
Общий 3п 32А

Не годица: селективность отсутствует.
Либо групповые автоматы характеристика В, либо вводной (общий) автомат 63А , но есть риск что он не сработает из-за недостаточных токов КЗ :(

Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Подбор автоматов для однофазных электроприемников

Сообщение sergey_sav » 10 авг 2011, 09:23

Согласен по селективности по перегрузке. Тогда вводной 40А, более не имеет смысла.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Подбор автоматов для однофазных электроприемников

Сообщение Pukin » 10 авг 2011, 10:40

sergey_sav писал(а):
Согласен по селективности по перегрузке. Тогда вводной 40А, более не имеет смысла.

Согласен.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Подбор автоматов для однофазных электроприемников

Сообщение Василич » 10 авг 2011, 19:36

Pukin писал(а):
Pukin

Селективность не всегда обеспечивается чисто превышением номиналов - при загрузке 2 + 5 кВт на одну фазу; 5 на другую; 7 на третью автомат на 32 А группы С должен обеспечить селективность хотя бы в силу коэффициента спроса.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Подбор автоматов для однофазных электроприемников

Сообщение Pukin » 10 авг 2011, 21:42

Василич, согласен, селективность по тепловому расцепителю вполне уместно считать с учетом коэффициентов спроса и коэффициентов одновременности.
Я имел ввиду также селективность по токам КЗ.
Например, если в линии 32А произойдет КЗ, то вместе с отключением группового автомата, также отключится и головной (общий, вводной) автомат на 32А (кстати 40А тоже отключится)

Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Подбор автоматов для однофазных электроприемников

Сообщение sergey_sav » 10 авг 2011, 23:41

Pukin писал(а):
также отключится и головной (общий, вводной) автомат на 32А (кстати 40А тоже отключится)

Не исключено, что и 63А отключится... :)
А селективность по перегрузке игнорировать не стоит, поэтому и вводной стоит ставить на шаг выше, чем АВ установленный под ним. Тем более, что речи про ограничение мощности не велось... Хотя, тогда нет предела возможностям... и 63А и 100А
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Электроустановочные изделия»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя