Покритикуйте электропроводку коттеджа.

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Green Fandango
Автор темы
Новенький

Покритикуйте электропроводку коттеджа.

Сообщение Green Fandango » 28 июл 2011, 18:04

Покритикуйте электропроводку коттеджа.
На розетки хочу ставить 2-х полюсные автоматы, т.к. есть место в щитках и есть сами автоматы в наличии.

1) Нет ли явных косяков?
2) Риторический вопрос: характеристика автоматов В или С? Не выбьет ли "В" при запуске насоса газового котла или при включении пылесоса, духовки (автоматы B16); при включении ламп накаливания, дневного света (автоматы B10, B6)?
3) Хватит ли ВВГ 3х1,5 для стиральной машины (2,2кВт, 10А - вроде допустимо, просто в розетки ведут обычно 3x2,5, а у меня не так...)?
4) По фазам нормально раскинута нагрузка (на вскидку)? Понимаю, что надо бы подсчитать...
5) Не сработает ли пожарное УЗО на 300 мА, если оно будет одно на всю схему от дома+цоколь+сараи на улице?
6) Нулевой рабочий начинается после пожарного УЗО? Верно?
7) Страшны автоматы и УЗО ИЭК? Они хоть сами не возгорают ? Отключаются при КЗ, перегрузке?
8) Групповые автоматы АВ2-АВ5 на 20 А с какой характеристикой ставить (С20 или B20)?
9) На схеме одним УЗО защищаются и розетки и свет. Может это не очень хорошо, ведь при срабатывании отрубится всё...?
10) Может весь свет на одну фазу, розетки на две другие?

Спасибо большое!!!
Вложения

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Покритикуйте электропроводку коттеджа.

Сообщение Объявления » 28 июл 2011, 18:04

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Покритикуйте электропроводку коттеджа.

Сообщение Василич » 28 июл 2011, 18:49

Вводной автомат хотя бы на 32А; PEN заводиться сначала на шину, а от нее на корпус, в схему и т. д.; Групповые лучше поставить с хар-кой С, при автоматах хар-ки В ближе к нагрузкам - с точки зрения селективности; потраттесь на прокладку отдельной линии на путях эвакуации - лестнице, входном тамбуре, над вводным щитком - подключенной отдельным автоматом (В6 будет достаточно) сразу после счетчика; не видны розетки расположенные вне помещений - их стоит подключать индивидуальным УЗО; газовый котел стоит подключить через отдельный от плиты автомат и переключатель выбора фазы - работать с наименее нагруженной фазы; в каждом щитке шинка нуля и шинка земли (пусть и повторно соединяются) - на схеме не везде.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Нет аватара
Green Fandango
Автор темы
Новенький

Re: Покритикуйте электропроводку коттеджа.

Сообщение Green Fandango » 28 июл 2011, 19:22

Спасибо, Василич, за комментарии!
В доме сейчас есть только щит со счетчиком и вводным автоматом С25. Жаль, но этот вводной автомат С25 уже под пломбой - больше нельзя (по требованиям нашего надзора). PEN так подсоединили монтеры - сильно плохо?.

Спасибо за совет с лестничным освещением на путях эвакуации - сделаю!

>>>Не видны розетки расположенные вне помещений - их стоит подключать индивидуальным УЗО
Это про уличные розетки?

>>>газовый котел стоит подключить через отдельный от плиты автомат и переключатель выбора фазы - работать с наименее нагруженной фазы
В смысле - прямой линией к главному щитку? А там поставить переключатель фаз? Я так понял?

>>> в каждом щитке шинка нуля и шинка земли (пусть и повторно соединяются)
Вот здесь я запутался! Думал, что нельзя повторно соединять PE и N.
И что PE - отдельная непрерывная цепь.

И еще появился вопрос: как сделать, чтобы при перегрузке фазы в доме (1-2 этаж)не отрубились цокольный этаж и внешние сараи.
Поставить на каждую из 3-х фаз по отдельному автомату на 20-25А и пустить всю проводку этажей через них?

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Покритикуйте электропроводку коттеджа.

Сообщение Pukin » 28 июл 2011, 23:17

Green Fandango писал(а):
... нельзя повторно соединять PE и N.
И что PE - отдельная непрерывная цепь.


Совершенно верно.

ПУЭ 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника

Если интересно мои 5 коп.
Сверх всякой меры изобилие автоматов и УЗО, как на космическом корабле :-)

Нет аватара
Green Fandango
Автор темы
Новенький

Re: Покритикуйте электропроводку коттеджа.

Сообщение Green Fandango » 28 июл 2011, 23:51

Спасибо за разъяснения!
А нужно ли повторно заземлять PE при прокладке кабеля в другие постройки на расстоянии 15-20м от вводного щитка в доме?

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Покритикуйте электропроводку коттеджа.

Сообщение Pukin » 29 июл 2011, 00:25

Green Fandango писал(а):
нужно ли повторно заземлять PE при прокладке кабеля в другие постройки на расстоянии 15-20м от вводного щитка в доме?

необязательно. Если Вы ведете кабель 4-х жильный (3 фазы+РЕN), тогда конечно надо делать еще одно заземляющее устройство

Нет аватара
Green Fandango
Автор темы
Новенький

Re: Покритикуйте электропроводку коттеджа.

Сообщение Green Fandango » 29 июл 2011, 11:53

Видел, что монтаж делается многожильным проводом с наконечником. Я планировал внутрищитовой делать с помощью ПВ-1 (4мм2). Читал, что делают и таким.
Можно ведь? ПВ-1 придется изгибать по нужной траектории, вымерять расстояния?

А есть какие-нибудь требования по количеству проводов, закрепленных в одной клемме автомата или УЗО?

По поводу отключения конкретной фазы при её перегрузке: в приложенном рисунке вариант схемы.
На каждую фазу по собственному автомату С25 1P (вводный автомат С25 3P).
Можно так? Или неизвестно, какой автомат первее сработает?
Вложения

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Покритикуйте электропроводку коттеджа.

Сообщение Pukin » 29 июл 2011, 12:29

Green Fandango писал(а):
На каждую фазу по собственному автомату С25 1P (вводный автомат С25 3P).
Можно так? Или неизвестно, какой автомат первее сработает?

Да. Действительно так делать нежелательно. Это называется отсутствие селективности отключения. Вот почему Василич советовал поменять вводной автомат. И групповые тоже.
Green Fandango писал(а):
Видел, что монтаж делается многожильным проводом с наконечником. Я планировал внутрищитовой делать с помощью ПВ-1 (4мм2). Читал, что делают и таким.
Можно ведь? ПВ-1 придется изгибать по нужной траектории, вымерять расстояния?

Если ПВ3 (многожильный) обжат или облужен, то можно.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Покритикуйте электропроводку коттеджа.

Сообщение sergey_sav » 29 июл 2011, 17:12

Green Fandango писал(а):
что монтаж делается многожильным проводом с наконечником.
точнее, "многопроволочным"...
Можно и однопроволочным.
А есть какие-нибудь требования по количеству проводов, закрепленных в одной клемме автомата или УЗО?
Не более двух одного сечения.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Looking
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Покритикуйте электропроводку коттеджа.

Сообщение Looking » 29 июл 2011, 17:27

Пример) Лень рисовать, нашёл.... обращаем внимание на N и PE...
Изображение
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей