Планирование электрики кухни

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Mordvin
Автор темы
Участник
Участник

Планирование электрики кухни

Сообщение Mordvin » 16 июл 2011, 12:43

Доброго времени суток уважаемые форумчане. Решил сделать ремонт на кухне, затем планирую установить кухню, и озадачился правильным и достаточным по мощности подключением электрики. В данный момент на кухню проведены три группы проводов:
ВВГ 3*6 мм. кв. медь (электрическая плита);
ВВГ 3*2.5 мм. кв. медь (все остальные нагрузки);
ВВГ 3*1.5 мм. кв. медь (освещение кухни, в расчёт не берётся).
Для начала я провёл расчёт предполагаемых нагрузок на кабель ВВГ 3*2.5 мм. кв., исходя из паспортных данных на имеющееся оборудование или предполагаемо, расчёт ниже:
Чайник Braun WK 210 MLT мощность 2.2 кВт;
Блендер Phillips мощность 0.5 кВт;
Стиральная машина Candy CS2084 мощность 2.15 кВт;
Посудомоечная машина мощность 0.8 кВт;
Вытяжка мощность 0.3 кВт;
Микроволновка Samung PG-831R мощность 0.8 кВт;
Холодильник Indesit C132 мощность 1 кВт;
Тёплый пол мощность 0.8 кВт;
Телевизор Shivaki STV-1499 мощность 0.1 кВт
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ 8.65 кВт.
Согласно таблицам ........... он такой нагрузки не выдержит. Принято решение провести отдельный кабель ВВГ 3*2.5 мм. кв. медь и распределить всю нагрузку между двумя кабелями 2.5 мм. кв.

На кабель ВВГ 3*6 мм. кв. предполагаю «посадить» две нагрузки:
Варочная панель (прикидочно) мощность 7.5 кВт;
Духовой шкаф (прикидочно) мощность 3.5 кВт
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ 11 кВт.
Согласно таблицам ........... рабочая мощность 10.1 кВт.
Возникшие у меня вопросы:
1) Планирую установить в щитке следующую архитектуру:
ВВГ 3*2.5 мм. кв. медь (Pнагрузок=5.65 кВт) Автомат С25+УЗО
ВВГ 3*2.5 мм. кв. медь (Pнагрузок=3 кВт) Автомат С25+УЗО
Вопрос: правильно ли выбраны связки, какие фирмы изготовители и какие модели вы посоветуете?
2) Правомерно ли на кабель ВВГ 3*6 мм. кв. посадить нагрузку немного превышающую возможность кабеля (вероятность 100% загрузки очень мала)? Какой автомат установить на эту группу?
3) Часть техники будет устанавливаться в кухонный гарнитур, возможно ли расположить монтажную коробку для подключения ЗА корпусом прибора (например за духовым шкафом) Или есть какие-то жёсткие ограничения?
4) Есть какие либо требования к прокладке скрытой проводки ДЛЯ кухонного гарнитура? Слыхал что требуется располагать розетки примерно на двух высотах:
Высота 110 см – для подключения дополнительных электроприборов
Высота 10 см – для «скрытого» подключения встраиваемой техники
5) И ещё вопрос: у встраиваемых (посудомоечной машины, духового шкафа, варочной панели) какие предусмотрены расключения: монтаж в распредкоробке, или они идут со стандартными вилками?

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Планирование электрики кухни

Сообщение Объявления » 16 июл 2011, 12:43

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Планирование электрики кухни

Сообщение Anatoliy » 16 июл 2011, 15:00

Самое первое нужно сделать планировку кухни.
Расставить оборудование.
Расставить места и количество розеток.
А потом уж можно смотреть как сгруппировать эти розетки, с учетом коэффициента спроса.
То что 2 кабелями на 2,5 не обойдетесь это уж точно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Mordvin
Автор темы
Участник
Участник

Re: Планирование электрики кухни

Сообщение Mordvin » 16 июл 2011, 21:38

Anatoliy писал(а):
Самое первое нужно сделать планировку кухни.
Расставить оборудование.
Расставить места и количество розеток.
А потом уж можно смотреть как сгруппировать эти розетки, с учетом коэффициента спроса.
То что 2 кабелями на 2,5 не обойдетесь это уж точно.

Оборудование расставил, места обозначил. Группировку планирую произвести по "месторасположению" нагрузок. Примерно деление 35% расчётной мощности на один кабель, 65% на другой, причём в "большей" группе включены стиральная машина (используется раз в неделю) и чайник (краткосрочная нагрузка).
Как это не обойдусь 2-мя кабелями? Кроме варочной панели и духового шкафа все остальные нагрузки суммарно требуют мощность 8.65 кВт. Два Кабеля 2.5 мм.кв. позволяют передать 2*5.9=11.8 кВт мощности. Запас составляет около 30%.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Планирование электрики кухни

Сообщение Anatoliy » 16 июл 2011, 21:48

К примеру старальная машина обычно запитывается отдельным кабелем.
И к примеру у нее есть так называемый пусковой ток.
2.15 кВт= 9,7 А х 7 - 63А
И если в этой группе будет включен еще один мощный потребитель то автомат на 20А, скорей всего будет срабатывать
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Планирование электрики кухни

Сообщение sergey_sav » 16 июл 2011, 22:11

Mordvin писал(а):
Два Кабеля 2.5 мм.кв. позволяют передать 2*5.9=11.8 кВт мощности. Запас составляет около 30%.

Может стоит начать с того, что кабель 3*2,5 может длительно пропускать безвредно для себя ток 25А. А автомат 20А должен длительно держать ток в 23А, а также может держать до часа ток 29А (что уже больше длительно допустимого тока для кабеля 3*2,5)
Вот считайте, что лучше... линий побольше на кухню или своему замурованному кабелю устроить краш-тест.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
Mordvin
Автор темы
Участник
Участник

Re: Планирование электрики кухни

Сообщение Mordvin » 16 июл 2011, 22:33

Хмм. По нагрузкам я считаю я учёл всё окромя пускового тока стиралки... Я подумывал составить такую организацию:
Кабель будет NYM, автоматы и УЗО думаю установить следующие связки (параметры брал с сайта Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!):
1-й кабель 2.5 мм. кв.(стиралка, чайник, блендер, посудомойка Рсумм=5.65): LEG 03270 1п 16А, 6кА, 1м DX Standart B Автоматический выключатель + LEG 09056 УЗО 2P 25А 30мА тип А
2-й кабель 4.0 мм. кв.(вытяжка, СВЧ, тёплый пол, холодильник, духовой шкаф Рсумм=6.65): LEG 03271 1п 20А, 6кА, 1м DX Standart B Автоматический выключатель + LEG 09056 УЗО 2P 25А 30мА тип А
3-й кабель 6.0 мм. кв.(только варочная панель): LEG 03273 1п 32А, 6кА, 1м DX Standart B Автоматический выключатель
Свой выбор решил остановить на оборудовании Legrand. Как мой выбор? Может что-то посоветуете изменить? И наверное нужно взять автоматы с другой защитной характеристикой?

Нет аватара
Mordvin
Автор темы
Участник
Участник

Re: Планирование электрики кухни

Сообщение Mordvin » 16 июл 2011, 22:41

sergey_sav писал(а):
Mordvin писал(а):
Два Кабеля 2.5 мм.кв. позволяют передать 2*5.9=11.8 кВт мощности. Запас составляет около 30%.

Может стоит начать с того, что кабель 3*2,5 может длительно пропускать безвредно для себя ток 25А. А автомат 20А должен длительно держать ток в 23А, а также может держать до часа ток 29А (что уже больше длительно допустимого тока для кабеля 3*2,5)
Вот считайте, что лучше... линий побольше на кухню или своему замурованному кабелю устроить краш-тест.


В ваших словах есть резон, но попробую смоделировать нагрузку на кабель:
для стиральной машины в руководстве по эксплуатации приведена потребляемая мощность 2.15 кВт (ток 10 А);
для чайника в руководстве по эксплуатации приведена потребляемая мощность 2.2 кВт (ток 10 А);
потребление посудомойки принято условно (по средним характеристикам нескольких моделей) потребляемая мощность 0.8 кВт (ток 4 А).
Блендер (или другая кухонная утварь) будет включаться редко, чайник имеет длительность включения до 4 минут, т.е. можно не учитывать. Остаётся посудомойка и стиралка, причём стиралка и посудомойка очень маловероятно будут работать в один и тот же момент, но и в этом случае средний ток потребления 14 А. Никакого краш-теста не наблюдаю.

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Планирование электрики кухни

Сообщение Pukin » 16 июл 2011, 22:58

мои 5 коп

Mordvin писал(а):
2-й кабель 4.0 мм. кв.(вытяжка, СВЧ, тёплый пол, холодильник, духовой шкаф Рсумм=6.65): LEG 03271 1п 20А, 6кА, 1м DX Standart B Автоматический выключатель + LEG 09056 УЗО 2P 25А 30мА тип А


Наверное, стоит заменить 4 кв.мм. на 2 по 2.5 кв.мм. Это позволит посадить духовой шкаф на отдельную линию.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Планирование электрики кухни

Сообщение sergey_sav » 16 июл 2011, 23:05

Mordvin писал(а):
и в этом случае средний ток потребления 14 А. Никакого краш-теста не наблюдаю.

А коль не наблюдаете, то к чему извращения с кабелем 3*4 мм2 и автоматами выше 16А?
Почему не пойти по проверенному пути, обеспечивающему длительную и безболезненную эксплуатацию проводки?
3*1,5 - АВ 10А
3*2,5 - АВ 16А
К тому же, сильно запаристо запихивать и укладывать кабель сечением 4 мм2 в стандартную бытовую розетку, имеющую допустимый ток 10-16А.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
Mordvin
Автор темы
Участник
Участник

Re: Планирование электрики кухни

Сообщение Mordvin » 17 июл 2011, 09:03

sergey_sav писал(а):
Mordvin писал(а):
и в этом случае средний ток потребления 14 А. Никакого краш-теста не наблюдаю.

А коль не наблюдаете, то к чему извращения с кабелем 3*4 мм2 и автоматами выше 16А?
Почему не пойти по проверенному пути, обеспечивающему длительную и безболезненную эксплуатацию проводки?
3*1,5 - АВ 10А
3*2,5 - АВ 16А
К тому же, сильно запаристо запихивать и укладывать кабель сечением 4 мм2 в стандартную бытовую розетку, имеющую допустимый ток 10-16А.

Для вас это проверенный путь, а для меня тернистый путь получения знаний ) Извращения с кабелем 4.0 я токмо для запаса провожу, так как к этой группе подключаю мощную нагрузку в виде духового шкафа. Первоначально планировал подключать к 6.0, но при дальнейших раздумьях пришёл к решению перенести духовку на кабель, который буду протягивать.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей