Не корректно работает узо фирмы АВВ

Обсуждение электроустановочных изделий и комплектующих по электрике: провода, кабели, выключатели, розетки, светильники, люстры, лампы, автоматы, УЗО, УЗМ, ЭПРА, ПРА, контакторы, реле, наконечники, датчики, тёплые полы и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
skv14
Автор темы
Участник
Участник

Не корректно работает узо фирмы АВВ

Сообщение skv14 » 15 июл 2011, 05:05

Сдавал объект вновь смонтируемый.Выполнил кабелем нум.Соединил на ВАГО,на розетки применил сечение 3#2.5 в группе,розеток не более семи.На каждую группу 25А. Узо.Освещение 3.#1.5 .Контур заземления три электрода д16. Два метра вглубь,два метра стороны треугольника.Узо фирмы авв.Стал проверять тест,и очень удивился тому,что после надавливания на кнопку тест не все узо отключаются.Проверял без нагрузки.А нагружаются прекрасно.П.С. ни каких замеров я не производил.Опыт в монтаже у меня большой,но до этого я пользовал узо фирмы
ДЕКРАФТ.если у кого-нибудь появятся интересные мысли,прошу поделится.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Не корректно работает узо фирмы АВВ

Сообщение Объявления » 15 июл 2011, 05:05

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Не корректно работает узо фирмы АВВ

Сообщение sergey_sav » 15 июл 2011, 11:32

Всё сказанное до фразы "Узо фирмы авв" не поможет ответить на поставленный вопрос. Но установка АВ 25А удивила... опустим прочие аргументы, не раз приводимые на форуме, такие как предельный ток кабеля и ток несработки АВ, максимальный ток бытовых розеток... А вот как быть с максимальным током применённых клемм?
По УЗО. На не сработку кнопки "ТЕСТ" не оказывает влияние ничего после УЗО, только качество самого УЗО и наличие питающего напряжения.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Не корректно работает узо фирмы АВВ

Сообщение Anatoliy » 15 июл 2011, 11:58

Проверте УЗО. перемычкой между N вернего контакта и N нижнего контакта.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Не корректно работает узо фирмы АВВ

Сообщение Pukin » 15 июл 2011, 14:00

skv14 писал(а):
очень удивился тому,что после надавливания на кнопку тест не все узо отключаются.


Дык, несите их назад в магазин. Тест - это проверка на работоспособность
А еще проверьте УЗО, перемкнув при нагрузке N и РЕ

Нет аватара
skv14
Автор темы
Участник
Участник

Re: Не корректно работает узо фирмы АВВ

Сообщение skv14 » 15 июл 2011, 20:43

Большое спасибо за совет!Вот уж поистине,одна голова хорошо,а две лучше.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электроустановочные изделия»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей