Формула рассчита автоматов

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Автор темы
Заслуженный член клуба
Заслуженный член клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Формула рассчита автоматов

Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 29 июн 2011, 12:21

здесь формула проста! на розетки поставить 10 ампер-так как провод 1,5 квадрата рассчитан примерно на 17 ампер максимум
а на освещение получается 6 ампер-но почему бы на освещение Вы не бросите тоже 1,5 квадрата?
Монтаж систем видеонаблюдения
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Формула рассчита автоматов

Сообщение Объявления » 29 июн 2011, 12:21

Формула рассчита автоматов

Сообщение Похожие темы » 29 июн 2011, 12:21

Посмотрите здесь:
Использование автоматов и диф. автоматов в квартирном щите
УЗО на группу автоматов
Замена Автоматов.
Типы диф.автоматов
Ток автоматов для кухни
Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Формула рассчита автоматов

Сообщение sergey_sav » 29 июн 2011, 13:02

mifco, в соответствии с нормативными требованиями минимальное сечение стационарной проводки 1,5 мм2. Выбор АВ делается не по формулам, а по таблицам ПУЭ. Для 1,5 мм2 предельный ток (опуская некоторые нюансы) будет 18А, но не стоит "насиловать" проводку предельными токами, поэтому автомат защиты для такого сечения 10-13А максимум.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей