Горят электронные трансформаторы

Обсуждение электроустановочных изделий и комплектующих по электрике: провода, кабели, выключатели, розетки, светильники, люстры, лампы, автоматы, УЗО, УЗМ, ЭПРА, ПРА, контакторы, реле, наконечники, датчики, тёплые полы и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
maks
Автор темы
Участник
Участник

Re: Горят электронные трансформаторы

Сообщение maks » 30 июн 2011, 00:27

lechiy писал(а):
гденибудь индуктивность замешена

Как это?

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Re: Горят электронные трансформаторы

Сообщение Объявления » 30 июн 2011, 00:27

Нет аватара
maks
Автор темы
Участник
Участник

Re: Горят электронные трансформаторы

Сообщение maks » 30 июн 2011, 00:31

FRIM@N писал(а):
Использовать на этой фазе трансформаторы большей мощности

А как Вам такая идея: заменить на тороидальные 300Вт =(4лампы*75Вт)

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Горят электронные трансформаторы

Сообщение Anatoliy » 30 июн 2011, 02:12

Попробуйте на том месте где часто горят трансы поставить на 210 ватт.
Если он накроется, тогда ищите причину всплеска или просадки.
Посмотрите на ваших трансах должны быть номиналы 220-240.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
maks
Автор темы
Участник
Участник

Re: Горят электронные трансформаторы

Сообщение maks » 30 июн 2011, 15:04

Сегодня опять снял замеры ф.А- 220В-19А; ф.В-226В-21А; ф.С- 222В -18А ( а при запуске кондиционера -28А)
Какой разброс по току допустим?

Нет аватара
maks
Автор темы
Участник
Участник

Re: Горят электронные трансформаторы

Сообщение maks » 30 июн 2011, 15:05

Anatoliy писал(а):
Посмотрите на ваших трансах должны быть номиналы 220-240

Так оно и есть.

Аватара пользователя
FRIM@N
Энергетик
Энергетик

Re: Горят электронные трансформаторы

Сообщение FRIM@N » 30 июн 2011, 16:40

А как Вам такая идея: заменить на тороидальные 300Вт =(4лампы*75Вт)
То же самое,не будет ни ватта запаса.Под тороидальным вы имели ввиду обычный трансформатор ?

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Горят электронные трансформаторы

Сообщение Anatoliy » 30 июн 2011, 16:45

maks писал(а):
Сегодня опять снял замеры ф.А- 220В-19А; ф.В-226В-21А; ф.С- 222В -18А ( а при запуске кондиционера -28А)
Какой разброс по току допустим?

Вот и замерьте насколько садит кондиционер сеть.
Если садит до 210 это уже плохо
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
maks
Автор темы
Участник
Участник

Re: Горят электронные трансформаторы

Сообщение maks » 01 июл 2011, 09:14

Anatoliy писал(а):
maks писал(а):
Сегодня опять снял замеры ф.А- 220В-19А; ф.В-226В-21А; ф.С- 222В -18А ( а при запуске кондиционера -28А)
Какой разброс по току допустим?

Вот и замерьте насколько садит кондиционер сеть.
Если садит до 210 это уже плохо

Садит до 218

Нет аватара
maks
Автор темы
Участник
Участник

Re: Горят электронные трансформаторы

Сообщение maks » 01 июл 2011, 09:19

FRIM@N писал(а):
Под тороидальным вы имели ввиду обычный трансформатор ?

Ну вринципе, да. ТОР- Электромагнитный (индукционный) трансформатор намотанный на кольцевой магнитопровод

Нет аватара
maks
Автор темы
Участник
Участник

Re: Горят электронные трансформаторы

Сообщение maks » 01 июл 2011, 09:25

А вот такие кто нибуть пробовал ставить под галоген?
Вложения
Горят электронные трансформаторы - ps_12v_180w_ng.jpg
Горят электронные трансформаторы - ps_12v_180w_ng.jpg (23.83 КБ) 374 просмотра
Горят электронные трансформаторы - ps_12v_180w_ng.jpg
Горят электронные трансформаторы - ps_12v_180w_ng.jpg
(23.83 КБ) 374 просмотра

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.