Ограничение мощности

Консультации и обсуждение вопросов связанных с проектированием систем электроснабжения и электроосвещения. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Savanna
Автор темы
Заглянувший

Ограничение мощности

Сообщение Savanna » 21 июн 2011, 11:40

Делаем проект цеха. В техусловиях написано - запроектировать устройство по ограничению мощности свыше 20%...ОМ ставить не стали, т к заказчик сказал эт дорого, возложили эту миссию на вводной автомат - на практике то он отрубит потребителя при превышении. Собственно вопрос - а прописано ли где то в нормативах что вводной автомат может выполнять функцию по ограничению мощности??

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Ограничение мощности

Сообщение Объявления » 21 июн 2011, 11:40

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Ограничение мощности

Сообщение Василич » 21 июн 2011, 18:11

Кроме заводских инструкций - НИГДЕ!
Если поставить автоматы Легран DPX или АВВ серии Т с электронными блоками защит или даже с полной (дифференциальной) защитой то отстройкой можно добиться срабатывания при нужном токе, с кратностью равной единице. Можно поискать аналги среди ВА-88 или ВА-99.
Можно собрать подобное с помощью независимого расцепителя, опционно встраиваемого в автомат(если это предусмотрено конструкцией ) + тр-ры тока + реле максимального тока (т. е . по токам фаз или по току нуля или по схеме фильтра нулевой последовательности (три ТТ в параллель))
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.