Скрытая проводка в ПНД

Фото и видео отчёты, наглядные примеры по электромонтажу дач, квартир, помещений и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Владимир Терзалов
Автор темы
Стажёр
Стажёр

Скрытая проводка в ПНД

Сообщение Владимир Терзалов » 19 июн 2011, 14:52

Оцените
Пол - труба ПНД 20, стены гофротруба - ПНД 25, стык - гофротруба надевалась на трубу, длинна стыка 2-3 см
Плита - труба ПНД 25, стена - гофротруба ПНД 32
Кабель ВВГнг
Потолок делал в Гофротрубе ПВХ так-как там есть зазор и соответственно доступ кислорода
Перед щитом пол углубил на 3 см, также проложил телевизионный кабель в гофротрубе ПНД 20
кухня вид со входа
пучок на кухню
вид от щита на прихожую
под щитом
Слева телевизионные провода

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Скрытая проводка в ПНД

Сообщение Объявления » 19 июн 2011, 14:52

Нет аватара
Владимир Терзалов
Автор темы
Стажёр
Стажёр

Re: Скрытая проводка в ПНД

Сообщение Владимир Терзалов » 19 июн 2011, 14:55

еще фото
стык
зал
комната вид от окна
линия на ванну и комнату

Нет аватара
Владимир Терзалов
Автор темы
Стажёр
Стажёр

Re: Скрытая проводка в ПНД

Сообщение Владимир Терзалов » 19 июн 2011, 15:01

Потолок пара фото:
потолок кухня
потолок зал

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Скрытая проводка в ПНД

Сообщение миш » 20 июн 2011, 21:19

смотрю на все это и смеюсь.только что закончили такую панельку и люди после нас будут ее переделывать.Владимир Терзаловслова" смеюсь" к вам не относится.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Скрытая проводка в ПНД

Сообщение haramamburu » 20 июн 2011, 21:25

миш писал(а):
смотрю на все это и смеюсь.только что закончили такую панельку и люди после нас будут ее переделывать.

??? Обшивка будет Г4?

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Скрытая проводка в ПНД

Сообщение миш » 20 июн 2011, 21:31

haramamburu я не за обшивку
haramamburu писал(а):
Г4
, я за работу свою.все руки перерезали засовывая провода в трубы а люди переделывают.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Владимир Терзалов
Автор темы
Стажёр
Стажёр

Re: Скрытая проводка в ПНД

Сообщение Владимир Терзалов » 20 июн 2011, 22:21

по моей работе есть замечания?

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Скрытая проводка в ПНД

Сообщение миш » 20 июн 2011, 22:31

пожалуй нет
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Владимир Терзалов
Автор темы
Стажёр
Стажёр

Re: Скрытая проводка в ПНД

Сообщение Владимир Терзалов » 20 июн 2011, 22:37

А в том про что вы писали, что не понравилось заказчику?

Аватара пользователя
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Заслуженный член клуба
Заслуженный член клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Скрытая проводка в ПНД

Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 21 июн 2011, 01:26

всем привет-добавлю от себя:заказчик на зто не смотрит(если эта работа не под заказ заказчика-) а просто другие электрики переделывают по своему
на пример если бы я делал эту квартиру после такого монтажа ,то переделал бы по своему-следуя проэкту

а так хорошо сделано,но с пнд не работал
:)))drinks
Монтаж систем видеонаблюдения
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.