Расчет тока ограничительного автомата

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
evg_c12
Автор темы
Новенький

Расчет тока ограничительного автомата

Сообщение evg_c12 » 19 июн 2011, 23:14

Василич писал(а):
evg_c12 писал(а):
evg_c12

Не корректно задан вопрос: аппарат защиты должен ограничивать потребляемую мощность? или защита должна соответствовать установленной мощности?
В первом случае специальный счетчик.
Во втором случае возникает вопрос о непродолжительных перегрузках - если автоматы будут группы С или даже D - то в течении часа можно будет получить в полтора - три раза большую мощность - до срабатывания теплового расцепителя автомата


попробую объяснить. У нас на поселок стоит трансформатор. Исходя из его мощности нарезаются мощности на каждый отдельный дом. Стоит задача ограничить потребление каждым домом... с проводами все ОК. Задачу ограничения потребляемой мощности решаем с помощью автоматов (планируем так). На дом выделяется 10КВА (я в первом посте немного загнул с 10КвТ, НО ЭТО НЕ СУТЬ) вот и стоит задача, чтобы автомат отрубался, когда потребление вырастет, например до 11КВА. Если я ничего не путаю, то основная задача автоматов и состоит в том, чтобы разрывать цепь и предохранять, в частности, проводку от перегрева и вогарания в случае превышения номинального тока, проходящего через них (если к 10А автомату подключить 4кВт сварочный аппарат, то его (автомат) вышебет).

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Расчет тока ограничительного автомата

Сообщение Объявления » 19 июн 2011, 23:14

Нет аватара
evg_c12
Автор темы
Новенький

Расчет тока ограничительного автомата

Сообщение evg_c12 » 19 июн 2011, 23:16

Grumm писал(а):
Но ваши провода должны быть еще и способны выдерживать такую нагрузку


ну это само собой, от столба идет алюминий 16кв

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Расчет тока ограничительного автомата

Сообщение sergey_sav » 20 июн 2011, 00:55

evg_c12 писал(а):
с однофазным понятно...
а вот с трехфазным 0,66 или 660В, (Если я прав) это откуда получается? 220Вх3фазы? почему так? Напряжение же 380В?

Извините, только сейчас добрался до компа...
Мощность 3-фазной нагрузки P = v3 Uл * I или ток равен I = P/v3 Uл , где Uл = 380В (или 0,38 кВ)
Тогда v3 Uл = 1,7321*0,38 = 0,6582 или просто 0,66
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Расчет тока ограничительного автомата

Сообщение sergey_sav » 20 июн 2011, 00:59

evg_c12 писал(а):
Например, есть нагрузка некая трехфазная с током потребления 10А, тогда потребляемая ей мощность будет 10Ах380В=3800Вт

Исходя из предыдущей формулы Р = 3800/1,7321 = 2194 Вт
Причём, эта цифра верна только для активной нагрузки.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Расчет тока ограничительного автомата

Сообщение Pukin » 20 июн 2011, 08:29

10 кВА для 1 фазного подключения: 10000ва/220В = 45,45 А.
10 кВА для 3-х фазного подключения: 10000ва/220В/3 = 15,15 А

Ваащето, дело Ваше, но мне кажется, что тупо разделив мощность трансформатора на количество потребителей, вы оставите трансформатор недогруженым, а потребителей без энергии.
Статисткика показвает, что обычно все потребители не включены по максимуму. Поэтому при расчете ограничения мощности вводится поправочный коэффициент, т.н. коэфициент спроса Кс = 0.5-1.0.
Таким образом, если, например мощность тр-ра 100кВА, а потребителей 20, то расчет мощности каждого потребителя следует провести так:
100кВА/20/0.7 = 7.14 кВА, где 0.7 - это коэф. спроса

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Расчет тока ограничительного автомата

Сообщение slavapril » 20 июн 2011, 18:31

Коэффициент спроса применяется для расчета вводной линии на ограничиваемый объект. Например, если в вашей однокомнатной квартире проживают ваши родственники в составе восьми таджиков :))biggrin ,то вероятность горения всех ламп, скорее всего, будет около единицы(около 100% - таджик всё время чего-нибудь творят :))biggrin ). Если же это крупное предприятие, то вероятность горения всех ламп во всех душевых и туалетах, а также задействование всего оборудования будет менее 100% (менее единицы). Поэтому, если у вас стоит задание чётко ограничить потребление каждым объектом, то возможно стоит задуматься и о применении сигнализаторов перегрузки.
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Расчет тока ограничительного автомата

Сообщение sergey_sav » 20 июн 2011, 19:16

Pukin писал(а):
Поэтому при расчете ограничения мощности вводится поправочный коэффициент, т.н. коэфициент спроса Кс = 0.5-1.0.

Вообще-то для подобных целей (чтобы транс не перегружать...) служит табличка удельных нагрузок в СП31-110-2003
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Расчет тока ограничительного автомата

Сообщение Василич » 20 июн 2011, 19:49

evg_c12
Ну вот и выяснили: надо ограничить потребляемую мощность! для этих целей надо или счетчики специальные ставить или реле мощности, а автоматы для этих целей не подходят - служат для защиты цепей от длительных токов перегрузки или сверхтоков короткого замыкания.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей