Расчет тока ограничительного автомата

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
evg_c12
Автор темы
Новенький

Расчет тока ограничительного автомата

Сообщение evg_c12 » 18 июн 2011, 23:32

У нас на дачах ограничение - 10КВт на участок. у кого-то однофазное подключение, у кого-то 3-х фазное. Необходимо поставить ограничительные автоматы на каждый дом. Как правильно считать?

Мощность делим на напряжение и получаем ток ограничительного автомата? Т.е. для однофазного эл-ва это будет 10000Вт\220В=45А. для трехфазного 10000Вт\380В=26А. Т.о. ставим соответствующие автоматы и вопрос решен? Или ошибка в чем-то?

И можно мне для понимания чуть-чуть теории? У нас по поселку идут 4 провода:3 фазы и ноль. С одних и тех же проводов забирают 220В для однофазного эл-ва и 380В для трехфазного. Как так? могли бы вы объяснить физику процесса?

Заранее спасибо

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Расчет тока ограничительного автомата

Сообщение Объявления » 18 июн 2011, 23:32

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Расчет тока ограничительного автомата

Сообщение sergey_sav » 18 июн 2011, 23:54

При 10 кВт на участок при однофазном питании АВ на вводе номиналом не менее 50А, ибо 10/0,22 = 45,5
При трёхфазном питании вводной АВ номиналом не менее 16А, ибо 10/0,66 = 15,2

evg_c12 писал(а):
Как так? могли бы вы объяснить физику процесса?
Это в книжки...
А по простому, по рабоче-крестьянски легко.
4 провода: 3 фазы (А, В, С) и ноль, с этих проводов снимается питание для 3х фазных нагрузок. Напряжение между любой фазой и нулём - 220В, между любыми фазами - 380В.
Поэтому, снимая напряжение для питания однофазных нагрузок, используют ноль и любую фазу.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Looking
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Расчет тока ограничительного автомата

Сообщение Looking » 19 июн 2011, 02:07

Учтите ещё и коэффициент мощности, который возьмите хотя бы 0,8
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...

Нет аватара
evg_c12
Автор темы
Новенький

Расчет тока ограничительного автомата

Сообщение evg_c12 » 19 июн 2011, 10:10

sergey_sav писал(а):
При 10 кВт на участок при однофазном питании АВ на вводе номиналом не менее 50А, ибо 10/0,22 = 45,5
При трёхфазном питании вводной АВ номиналом не менее 16А, ибо 10/0,66 = 15,2

Это в книжки...
.


с однофазным понятно...
а вот с трехфазным 0,66 или 660В, (Если я прав) это откуда получается? 220Вх3фазы? почему так? Напряжение же 380В?

А в какие книжки? название можете порекомендовать, а то поверхностный поиск не помог....

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Расчет тока ограничительного автомата

Сообщение slavapril » 19 июн 2011, 10:50

При 3-х фазном вводе выделенная на дом мощность будет ограничиваться суммарной мощностью всех фаз. А при расчете принимается равномерная загруженность по фазам, то бишь 3,333кВт на фазу. А это в районе 15А на фазу, о чем вам sergey_sav и написал.
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
evg_c12
Автор темы
Новенький

Расчет тока ограничительного автомата

Сообщение evg_c12 » 19 июн 2011, 11:46

slavapril писал(а):
А при расчете принимается равномерная загруженность по фазам, то бишь 3,333кВт на фазу. А это в районе 15А на фазу, о чем вам sergey_sav и написал.


понятно, та мощность, которая в случае одной фазы идет по 1-му проводу, тут равномерно распределяется по трем проводам, поэтому фиксированная на дом мощность должна делиться на 3. Вот на чем меня клинит, так это почему при расчете 3333Вт/220В=15А используется 220В, а не 380В. Напряжение же 380В к дому подводится? Вот в этом случае переход от 380В к 220В не понятен... Например, есть нагрузка некая трехфазная с током потребления 10А, тогда потребляемая ей мощность будет 10Ах380В=3800Вт, здесь же 380В исп-ся, а при расчете ограничительного автомата 220В? Объясните пож-та этот момент...
Спасибо

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Расчет тока ограничительного автомата

Сообщение slavapril » 19 июн 2011, 12:53

evg_c12 писал(а):
Например, есть нагрузка некая трехфазная с током потребления 10А, тогда потребляемая ей мощность будет 10Ах380В=3800Вт

Согласитесь, что для нагрузки в паспорте в первую очередь указывается потребляемая мощность. Т.е., если указано, что потребление, скажем, 3-х фазной плиты (или двигателя) составляет 3800Вт, то это указана суммарная мощность по трем фазам. А это значит, что нагрузка на каждую фазу составит около 3800/3=1266Вт. Исходя из этого, автоматический выключатель и подбирается. Почему?
Вы должны уяснить себе, что любой 3-х фазный потребитель, например 3-х фазная эл.плита с комфорками на 220В, использует для своей работы кроме трех штук фазных проводов(между любыми из которых вольтметр покажет 380В) еще и нулевой провод(а в случае 3-х фазного двигателя его роль "выполняет" общая точка соединения обмоток звездой). А между любым из фазных проводов и нулевым имеем напряжение 220В.
Напряжение между двумя фазами называется линейным, между любой фазой и нулем - фазным. Таким образом, получаем три фазных напряжения, ведь в дом заведут четыре провода - ноль и три фазы(обзовем фазы по старинке как А, В, С): между фазой А и нулем - 220В, между фазой В и нулем - 220В, между фазой С и нулем - 220В. Именно для фазного напряжения всё и рассчитывается. А поскольку в общем случае вся нагрузка принимается "раскиданной" по всем трем фазам, то рассчитанный в первом случае для однофазного ввода автомат на 45А "раскидывается" на трехполюсной автомат номиналом 15А. В его корпусе три катушки, каждая из которых рассчитана на 15А. Ну вот как-то так...
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
evg_c12
Автор темы
Новенький

Расчет тока ограничительного автомата

Сообщение evg_c12 » 19 июн 2011, 14:18

спасибо, теперь попробую убедить соседей, которые сидят на 3 фазах с ограничением 10кВт т хотят автомат ограничительный 25А. Им какой-то "уважаемый" электрик сказал, что надо считать 10000\380В...

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Расчет тока ограничительного автомата

Сообщение Василич » 19 июн 2011, 17:35

evg_c12 писал(а):
evg_c12

Не корректно задан вопрос: аппарат защиты должен ограничивать потребляемую мощность? или защита должна соответствовать установленной мощности?
В первом случае специальный счетчик.
Во втором случае возникает вопрос о непродолжительных перегрузках - если автоматы будут группы С или даже D - то в течении часа можно будет получить в полтора - три раза большую мощность - до срабатывания теплового расцепителя автомата
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
Grumm
1
Энергетик
Энергетик

Расчет тока ограничительного автомата

Сообщение Grumm » 19 июн 2011, 21:08

Конечно удобно отсеч разрешенную мощность вводным автоматом. Но ваши провода должны быть еще и способны выдерживать такую нагрузку.
Если автомат 1п 50А, то и провод сечением не менее 10 квадрат по меди ( для 3п 16А - 4,0кв.).

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей