Подключения инвертора Tripp Lite APSINT2012

Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
dalacomu
Автор темы
Заглянувший

Подключения инвертора Tripp Lite APSINT2012

Сообщение dalacomu » 13 июн 2011, 20:59

Доброго дня Уважаемые форумчани
Имеется инвертор Tripp Lite APSINT2012 на 2кв,вопрос в том :можно ли нуль инвертора подключить на общую шину нуля в щите, или надо разделять нули (все нулевые провода на выходную клемму инвертора) если нет то почему. Объесните пожалуйста.

P.S.
На выходе и на входе инвертора есть обозначения клемм HOT. NETRAL


Изображение

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Подключения инвертора Tripp Lite APSINT2012

Сообщение Объявления » 13 июн 2011, 20:59

Аватара пользователя
FRIM@N
Энергетик
Энергетик

Re: Подключения инвертора Tripp Lite APSINT2012

Сообщение FRIM@N » 14 июн 2011, 17:05

Выходную клемму инвертора никуда в щите не нужно подключать,корпус,если есть где зазаемлить.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Подключения инвертора Tripp Lite APSINT2012

Сообщение Василич » 14 июн 2011, 20:14

dalacomu писал(а):
dalacomu » 13 июн, 2011 19:59
Инвертор Tripp Lite APSINT2012

В поиске легко найти инструкцию для пользователя (стр 43А) - подключаете вход отдельно выход отдельно и между собой соединять нули НЕЛЬЗЯ! сделайте для нагрузки или отдельный щиток или хотя бы шинки, в принципе аналогия - подключение УЗО.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость