Выбор силового кабеля

Обсуждение электроустановочных изделий и комплектующих по электрике: провода, кабели, выключатели, розетки, светильники, люстры, лампы, автоматы, УЗО, УЗМ, ЭПРА, ПРА, контакторы, реле, наконечники, датчики, тёплые полы и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
ss141120
Автор темы
Новенький

Выбор силового кабеля

Сообщение ss141120 » 09 июн 2011, 13:05

Добрый день!
Сам являюсь профаном в типах кабелей, поэтому прошу помощи у вас.
Есть необходимость подключить устройство (блок бесперебойного питания, 10 киловатт). К нему от нашего распределительного шкафа надо провести отдельное питание (расстояние около 60-70 метров по проводу). Рекомендации производителя - "фазный провод сечением 16 квадратных миллиметров". Автомат на входе - на 63 ампера. Соответственно, подключение будет однофазное (фаза-ноль-земля). Кабель будет идти в металлической гофре, по складскому и офисному помещению. Вопрос - какой кабель для этих целей нужного сечения надо приобрести? Провод естественно медный.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Выбор силового кабеля

Сообщение Объявления » 09 июн 2011, 13:05

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Выбор силового кабеля

Сообщение haramamburu » 09 июн 2011, 15:14

Вот Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! программа Сечение провода по нагреву и потерям - может еще для чего пригодится :)

Нет аватара
ss141120
Автор темы
Новенький

Re: Выбор силового кабеля

Сообщение ss141120 » 09 июн 2011, 15:26

Спасибо большое....но мне нужно узнать марку кабеля самого. Какой в гофре пускать.

ЗЫ. У нас гл. инженера грамотного уволили....теперь информацию только тут искать.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Выбор силового кабеля

Сообщение Василич » 09 июн 2011, 15:33

Вы не можете применить кабель сечением ниже рекомендованного производителем, по условиям прокладки - только в пластиковой изоляции - ИМХО: ВВГ - (нг) 3 х 16,0 мм2 - или в пластиковом или из оцинкованной стали коробе (второе предпочтительнее).
Из опыта монтажа подобных устройств:
Вариант 1 - ВВГ-нг до места установки ИБП, на стене пластиковый/стальной щиток с зажимами на ДИН-рейке и от него в бронерукаве ПВ3 1 х 16,0 мм2 с опрессованными наконечниками для подключения на клеммнике ИБП (обжать монолитную жилу? пропаять?, но изгибать на вводе тяжко) - при необходимости перемычками легко соединить вход/выход ИБП;
Вариант 2: вместо клеммников три автомата вход /выход/байпас;
Вариант 3: кабель закончить на силовой стационарной розетке на 63 А (к примеру ИЭК), через вилку на ИБП, от ИБП такая же пара, но штыри на стене + пара аналогичных вилок соединенных гибкой перемычкой - на случай отказа ИБП.
ИМХО: второй вариант в данном случае предпочтительнее, учитывая длину линии (автоматы защиты в другом помещении, далеко), да и стоимость ИБП велика.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Нет аватара
ss141120
Автор темы
Новенький

Re: Выбор силового кабеля

Сообщение ss141120 » 09 июн 2011, 16:37

Неполную информацию дал. Автомат будет рядом с ИБП, байпас будет висеть на стене. В шкафу. откуда потянут, тоже будет автомат естественно. За марку спасибо, тогда ей и ограничимся.

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Выбор силового кабеля

Сообщение haramamburu » 09 июн 2011, 16:49

ss141120 писал(а):
Автомат будет рядом с ИБП

В начале линии тоже должен быть АВ - это как напоминание + надоб просчитать на сколько вольт просядет напряжение, т.к. длина линии нехилая и соот. нагрузка... хотя может это и лишнее

Нет аватара
ss141120
Автор темы
Новенький

Re: Выбор силового кабеля

Сообщение ss141120 » 09 июн 2011, 16:55

Думаю, не больше чем на 10%. Бесперебойник итоновский, думаю, что у него рабочий порог от вольт 180....

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Выбор силового кабеля

Сообщение Anatoliy » 09 июн 2011, 18:02

ss141120 писал(а):
Думаю, не больше чем на 10%. Бесперебойник итоновский, думаю, что у него рабочий порог от вольт 180....


При таком сечении 16 медь падение 3% = 213 В
Все остальное Василич выложил.

PS Категория пожароопасности складского помещения.
ПУЭ
7.4.37. Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
ss141120
Автор темы
Новенький

Re: Выбор силового кабеля

Сообщение ss141120 » 10 июн 2011, 07:45

Спасибо вам всем за информацию.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электроустановочные изделия»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей