Паспорт контура заземления

Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Васяха
Russia
Заглянувший

Паспорт контура заземления

Сообщение Васяха » 01 мар 2012, 10:55

Уважаемые форумчане! Как восстановить паспорт заземления? Суть в том, что получено предписание предоставить паспорт заземления. Объект 68-го года постройки. Видимый контур проложен по стене к рентгеновскому кабинету. Все измерения сделаны, а как сделать паспорт, если не известно, какие заземлители, на какой глубине, какая схема. Спасибо.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Паспорт контура заземления

Сообщение Объявления » 01 мар 2012, 10:55

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Паспорт контура заземления

Сообщение slavapril » 01 мар 2012, 13:49

Васяха писал(а):
Уважаемые форумчане! Как восстановить паспорт заземления? Суть в том, что получено предписание предоставить паспорт заземления. Объект 68-го года постройки. Видимый контур проложен по стене к рентгеновскому кабинету. Все измерения сделаны, а как сделать паспорт, если не известно, какие заземлители, на какой глубине, какая схема. Спасибо.

Способы:
1)найти тех, кто его делал и опросить :-
2)раскопать и посмотреть :)))
3)нарисовать от балды -):
4)сделать заново и с чистой совестью дать реальный проект good))
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Паспорт контура заземления

Сообщение Mixas » 02 мар 2012, 07:43

Васяха писал(а):
восстановить паспорт заземления

Восстановить паспорт не получиться. У вас нет акта на скрытые работу по монтажу заземляющего устройства. Акта осмотра заземляющего устройства перед закрытием.
Что нужно сделать? Выполните чертёж
slavapril писал(а):
3)нарисовать от балды -):

Три электрода уголок 50*50*5 I=2,5 метра в земле на расстоянии 2,5 метра друг от друга по форме равностороннего треугольника. Соедините электроды Сталь круг D=20 мм. Окрастье соединение электродов битумной краской. Шов сварочный 100 мм. Расстояние верхнего конца электрода от поверхности земли 250 мм.
Составьте акт осмотра металлического проводника от заземляющего устройства в ренген кабинет. Укажите сечение и его удовлетворительное состояние. Составьте акт замера сопротивления току растекания с заземляющего устройстыва. (Должно быть не более 4 Ом) Акт состовляет специализированное предприятие с лицензией, две подписи, печать на акте. Приложите копию лицензии. Оформите титульный лист: ПАСПОРТ на заземляющее устройство укажите название организации, №, место, дату. ФИО кто составил паспорт. Это и будет называться паспорт на заземляющее устройство.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Паспорт контура заземления

Сообщение sergey_sav » 02 мар 2012, 08:58

Mixas писал(а):
Это и будет называться паспорт на заземляющее устройство.
Это будет задница, не смотря на подробное описание этапов изготовления контура, ибо для медицинского оборудования сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 2 Ом, если нет особых требований производителя...
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Паспорт контура заземления

Сообщение Mixas » 02 мар 2012, 10:29

sergey_sav писал(а):
не должно превышать 2 Ом,

Всё равно надо мерить. Может там будет 1,8 Ом, а если больше 2 Ом, тогда пару электродов надо добивать да соли подсыпать на момент замеров.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Паспорт контура заземления

Сообщение sergey_sav » 02 мар 2012, 10:36

Медицинское оборудование и манипуляции с солью?... Может не стоит в этой сфере заниматься очковтирательством?
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Паспорт контура заземления

Сообщение Mixas » 02 мар 2012, 11:33

sergey_sav писал(а):
очковтирательством?


Соль добавляют в грунт для увеличения проводимости - это нормально!
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Васяха
Russia
Заглянувший

Паспорт контура заземления

Сообщение Васяха » 02 мар 2012, 13:31

sergey_sav писал(а):
Mixas писал(а):
Это и будет называться паспорт на заземляющее устройство.
Это будет задница, не смотря на подробное описание этапов изготовления контура, ибо для медицинского оборудования сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 2 Ом, если нет особых требований производителя...

Простите, а не могли бы Вы указать документ, где эти данные для медицинского оборудования? Я считала, что сопротивление контура для рентгеновский кабинетов не должно превышать 10 Ом, для физиотерапевтических - 4 Ом. Плиз.......

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Паспорт контура заземления

Сообщение Pukin » 02 мар 2012, 14:10

Mixas писал(а):
Соль добавляют в грунт для увеличения проводимости - это нормально!

Что же здесь нормального? Действительно, проводимость заземлителей увеличивается, однако это действо приводит к ускоренной их коррозии. Особенно если учесть, что подсыпают соль там, где и так уже мало чего осталось.

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Паспорт контура заземления

Сообщение Mixas » 02 мар 2012, 14:48

Pukin писал(а):
действо приводит к ускоренной их коррозии.


Согласен! По хорошему надо выполнить всё новое. Нанять подрядчиков, собрать все акты и т.д. Но сам был не раз в таком положении и надо и денег нет, а этим ВСЕМ контролирующим вынь да полож всю документацию, а не дашь штрафуют, протоколы, устанавливают сроки. Дошло уже до того что денег нет в бюджете, а ИМ чем хуже тем тучше -количество протоколов увеличивается (Хорошо работают) а денег не дают на реконструкцию и поддержание всего в надлежащем состоянии. Особенно тяжело в медучереждениях! У нас в городе трёх энергетиков не хватает - найти никого не могут. А кто согласится? зарплаты не высокие, ответственность большая- прокурор за спиной стоит. Так-что я очень хорошо понимаю "Васяха". С неё требуют - ренген стоит, надо получать разрешение. Вот и думай как быть?
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей