Проводка электрики с нуля (новостройка)

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
ШАША
Автор темы
1
Участник
Участник

Re: Проводка электрики с нуля (новостройка)

Сообщение ШАША » 08 июн 2011, 13:58

Провода двух жильные сейчас такими проводами делать электропроводку нельзя.Нужно делать трехжильными.ВВГ 3*2.5 для розеток,ВВГ 3*1.5 для освещения.

Re: Проводка электрики с нуля (новостройка)

Сообщение Похожие темы » 08 июн 2011, 13:58

Посмотрите здесь:
Обрыв нуля
Определения нуля.
Как посчитать ток нуля
Что поможет при обрыве нуля?
Чем защититься от обрыва нуля?
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Re: Проводка электрики с нуля (новостройка)

Сообщение Объявления » 08 июн 2011, 13:58

Аватара пользователя
ШАША
Автор темы
1
Участник
Участник

Re: Проводка электрики с нуля (новостройка)

Сообщение ШАША » 08 июн 2011, 14:01

discodisco писал(а):
Куча вопросов:
ПЛЮС по отдельному автомату для Духовки, вытяжки, стиральной, плиты, кондиц = 5 модуля .
Какие кабели тут нужны???


Озвучте мощность приборов.
Провод сечением 2.5 держит нагрузку 4.5 кВт
Для вытяжки отдельно тянуть провод нет смысла у нее потребление не большое ,присоеденить к розеткам кухни.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Проводка электрики с нуля (новостройка)

Сообщение sergey_sav » 08 июн 2011, 15:43

ШАША писал(а):
Провод сечением 2.5 держит нагрузку 4.5 кВт

Но не стоит опираться на этот параметр при выборе защиты...
Кстати, по нормативам провод 2*2,5 "держит" (или должен держать...) почти 6 кВт (27А)
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
ШАША
Автор темы
1
Участник
Участник

Re: Проводка электрики с нуля (новостройка)

Сообщение ШАША » 08 июн 2011, 21:20

sergey_sav писал(а):
ШАША писал(а):
Провод сечением 2.5 держит нагрузку 4.5 кВт

Но не стоит опираться на этот параметр при выборе защиты...
Кстати, по нормативам провод 2*2,5 "держит" (или должен держать...) почти 6 кВт (27А)

ссылку можно.......

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Проводка электрики с нуля (новостройка)

Сообщение sergey_sav » 08 июн 2011, 21:52

ШАША писал(а):
ссылку можно.......

Да чего там ссылку... всю таблицу дарю... :))biggrin
ПУЭ изд.7 Таблица 1.3.4.
Колонка данных 2 для двух проводов в трубе - 27А, то есть при напряжении 220-230 В имеем 5,94-6,21 кВт
Колонка данных 5 для двухжильного провода - 25А, .... или 5,5-5,75 кВт
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Проводка электрики с нуля (новостройка)

Сообщение sergey_sav » 09 июн 2011, 12:12

discodisco писал(а):
тут, я так понимаю, ВВГ 3*2.5 хвтатит?


Скрытое содержание (только для VIP-пользователей)

Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Проводка электрики с нуля (новостройка)

Сообщение sergey_sav » 09 июн 2011, 21:36

Вообще-то выполнение скрытой проводки в монтажных стыках панелей не допускается. Если это интересует.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Проводка электрики с нуля (новостройка)

Сообщение sergey_sav » 10 июн 2011, 10:19

Говорить о разрывах, не видя швов и стыков, безосновательно, но коль запрещено в общем, то и не следует нарушать в частностях.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Проводка электрики с нуля (новостройка)

Сообщение sergey_sav » 14 июн 2011, 15:32

Честно говоря, ничего не увидел...
Если подвижка швов невозможна, то и воспользуйтесь ими... если они совпадают со схемой прокладки линий.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Проводка электрики с нуля (новостройка)

Сообщение Василич » 14 июн 2011, 20:23

Обычно запрещается прокладка проводов (но не кабелей) в стыках панелей/плит перекрытий из - за возможного попадания влаги сверху стыка (особенно в многоэтажках).
Если сверху чердак, то можете использовать, но учтите, что со временем возможна или подвижка плит относительно друг друга/стен или неравномерное относительное провисание - отсюда: вытяжение проводов механическим усилием и обрыв;
если сверху другая квартира - то уходите из этих стыков - при подготовке пола наверху с вероятностью до 90% перебьют проводку (Закон Мэрфи)
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!