Сообщение Norb » 07 июн 2011, 10:26

Добрый день. Помогите разобраться.
Есть ангар, хотим сделать электрику самостоятельно.
Входящее напряжение 380В.
Планируемое потребление:
Группа на 380В - 4 вибродвигателя 0,5кВт каждый, могут работать либо парно, втроем или четыре вместе.
Нагрузка соотвественно 1кВт, 1,5кВт или 2кВ.
Группа на 220В - освещение + инструмент, возможная пиковая общая нагрузка 4-5кВт.
В связи с этим ряд вопросов:
1. На сколько ампер поставить электросчетчик, входящий автомат?
2. Обязательно ли и зачем ставить узо?
3. На сколько ампер и в каком количестве поставить автоматы после счетчика?
4. На сколько ампер необходимы розетки на 380В для оборудования в таком объеме?

Заранее спасибо за понимание =)

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Выбор автоматов и счетчика для ангара

Сообщение Объявления » 07 июн 2011, 10:26

Аватара пользователя
ШАША
1
Участник
Участник

Re: Выбор автоматов и счетчика для ангара

Сообщение ШАША » 07 июн 2011, 16:18

Norb писал(а):
Добрый день. Помогите разобраться.
Есть ангар, хотим сделать электрику самостоятельно.
Входящее напряжение 380В.
Планируемое потребление:
.......

С таким запасом знаний как раз делать электрику ... lol
Ответы на эти вопросы знает любой начинающий электрик.

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Выбор автоматов и счетчика для ангара

Сообщение haramamburu » 07 июн 2011, 18:06

А вы не ответили, потому что забыли? Здесь подобное (точнее отношение - судя по смайлу) не приветствуется!
Глумиться не надо!

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Выбор автоматов и счетчика для ангара

Сообщение sergey_sav » 07 июн 2011, 18:10

Norb, только без обид. На поставленные вопросы ответы Вы без сомнения получите, но встречный вопрос:
Кто будет заниматься монтажными работами, распайкой коробок, подключением установочных и оборудования?
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Выбор автоматов и счетчика для ангара

Сообщение sergey_sav » 07 июн 2011, 18:17

1. На сколько ампер поставить электросчетчик, входящий автомат?
Трёхфазный, прямоточный, 5-50А, напр. ЦЭ-2727
2. Обязательно ли и зачем ставить узо?
Обязательно на все розеточные группы для переносного инструмента с током 30мА.
3. На сколько ампер и в каком количестве поставить автоматы после счетчика?
1п С10А - освещение, 3п С10А - вибродвигатели, 1п - С16А - розетки, можно две группы.
4. На сколько ампер необходимы розетки на 380В для оборудования в таком объеме?
Розетки 5п 16А

Далее должны последовать вопросы про выбор марки автоматов и розеток, полагаю... А так же вопросы связанные с заземлением и прочее, прочее
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
Norb
Автор темы
Заглянувший

Re: Выбор автоматов и счетчика для ангара

Сообщение Norb » 07 июн 2011, 19:43

Сергей, спасибо за разъяснения.
Входящий автомат перед счетчиком на сколько ампер ставить?

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Выбор автоматов и счетчика для ангара

Сообщение haramamburu » 07 июн 2011, 20:09

Norb писал(а):
Входящий автомат перед счетчиком на сколько ампер ставить?

Хоть и не Сергей - согласно выделенной мощности (в кВаттах)

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Выбор автоматов и счетчика для ангара

Сообщение sergey_sav » 07 июн 2011, 20:44

Norb писал(а):
Входящий автомат перед счетчиком на сколько ампер ставить?

Как и сказал haramamburu, в соответствии с договором с поставщиком или устным договором с хозяином ТП, если учёт будет технический и бабло за ЭЭ в карман...
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
Norb
Автор темы
Заглянувший

Re: Выбор автоматов и счетчика для ангара

Сообщение Norb » 07 июн 2011, 21:55

Ок. Бум пробовать. Спасибо.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей