ШАША
Автор темы
1
Участник
Участник

Re: Выбор автоматов и счетчика для ангара

Сообщение ШАША » 07 июн 2011, 16:18

Norb писал(а):
Добрый день. Помогите разобраться.
Есть ангар, хотим сделать электрику самостоятельно.
Входящее напряжение 380В.
Планируемое потребление:
.......

С таким запасом знаний как раз делать электрику ... lol
Ответы на эти вопросы знает любой начинающий электрик.

Re: Выбор автоматов и счетчика для ангара

Сообщение Похожие темы » 07 июн 2011, 16:18

Посмотрите здесь:
Выбор автоматов и узо под сечение провода и потребление
Выбор наминалов автоматов защиты для кухонных линий
Использование автоматов и диф. автоматов в квартирном щите
Типы диф.автоматов
Замена Автоматов.
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Re: Выбор автоматов и счетчика для ангара

Сообщение Объявления » 07 июн 2011, 16:18

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Выбор автоматов и счетчика для ангара

Сообщение haramamburu » 07 июн 2011, 18:06

А вы не ответили, потому что забыли? Здесь подобное (точнее отношение - судя по смайлу) не приветствуется!
Глумиться не надо!

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Выбор автоматов и счетчика для ангара

Сообщение sergey_sav » 07 июн 2011, 18:10

Norb, только без обид. На поставленные вопросы ответы Вы без сомнения получите, но встречный вопрос:
Кто будет заниматься монтажными работами, распайкой коробок, подключением установочных и оборудования?
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Выбор автоматов и счетчика для ангара

Сообщение sergey_sav » 07 июн 2011, 18:17

1. На сколько ампер поставить электросчетчик, входящий автомат?
Трёхфазный, прямоточный, 5-50А, напр. ЦЭ-2727
2. Обязательно ли и зачем ставить узо?
Обязательно на все розеточные группы для переносного инструмента с током 30мА.
3. На сколько ампер и в каком количестве поставить автоматы после счетчика?
1п С10А - освещение, 3п С10А - вибродвигатели, 1п - С16А - розетки, можно две группы.
4. На сколько ампер необходимы розетки на 380В для оборудования в таком объеме?
Розетки 5п 16А

Далее должны последовать вопросы про выбор марки автоматов и розеток, полагаю... А так же вопросы связанные с заземлением и прочее, прочее
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Выбор автоматов и счетчика для ангара

Сообщение haramamburu » 07 июн 2011, 20:09

Norb писал(а):
Входящий автомат перед счетчиком на сколько ампер ставить?

Хоть и не Сергей - согласно выделенной мощности (в кВаттах)

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Выбор автоматов и счетчика для ангара

Сообщение sergey_sav » 07 июн 2011, 20:44

Norb писал(а):
Входящий автомат перед счетчиком на сколько ампер ставить?

Как и сказал haramamburu, в соответствии с договором с поставщиком или устным договором с хозяином ТП, если учёт будет технический и бабло за ЭЭ в карман...
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.