Сделать правильный щиток исходя из возможного

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
zmiey
Автор темы
Ukraine
Участник
Участник

Сделать правильный щиток исходя из возможного

Сообщение zmiey » 15 май 2011, 21:07

Доброго дня!
Сейчас имеем :
частный дом- (старая и новая часть),линия воздушка, голый алюминий, ввод 2-х проводной (алюминий переходит на медь 10мм2), заходит прямо на опломбированный счетчик, со счетчика - фаза L - на 6 шнайдеровских автоматов ВА63 С16, ноль N соединен вместе, через клеммы WAGO.
Система заземления ТТ (самодельная, треугольник, три штыря), но заземление не на все группы , РЕ заходит прямо на розетки отдельным проводом.
В распределительных коробках скрутки..... :lol:
Щитка будет два рядом, в одном ввод прямо на счетчик- вводной автомат- входное УЗО, в другом все остальное....
Сейчас хочу после счетчика, поставить щиток (бюджетный вариант), все комплектующие есть в наличии.
Может когда нибудь будет 3 фазы, но пока это мечты.

Хочу сделать такой щиток.
Переделывать буду сам, без уведомления и подключения гос. структур.
Какие будут мнения?
Особенно по монтажной схеме.
Спасибо.
Вложения
Монтажная
Электрическая

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Сделать правильный щиток исходя из возможного

Сообщение Объявления » 15 май 2011, 21:07

Нет аватара
lechiy
Бригадир
Бригадир

Re: Сделать правильный щиток исходя из возможного

Сообщение lechiy » 16 май 2011, 06:54

вроде всё нормально.скрутки можно исправить продаётся медная трубка на пилить и обжать -):

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Сделать правильный щиток исходя из возможного

Сообщение Василич » 16 май 2011, 17:57

Как - то странно собрана монтажная схема, общее ощущение, что задом на перед!, а уж счетчик точно не правильно!, и общее УЗО без нуля - нонсенс!
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Нет аватара
zmiey
Автор темы
Ukraine
Участник
Участник

Re: Сделать правильный щиток исходя из возможного

Сообщение zmiey » 16 май 2011, 18:41

Василич писал(а):
Как - то странно собрана монтажная схема, общее ощущение, что задом на перед!,

А что именно?
Группы заходят сверху, два щитка будут рядом....
Ошибки есть???

а уж счетчик точно не правильно!

Что неправильно???

и общее УЗО без нуля - нонсенс!

Почему без нуля с нулем, так включено что бы кнопка ТЕСТ работала, GE именно так рекомендуют

Нет аватара
lechiy
Бригадир
Бригадир

Re: Сделать правильный щиток исходя из возможного

Сообщение lechiy » 16 май 2011, 22:27

узо незаметил сослепу. подключи на N тест будет работать там схемка работает тр-р присутствует долго обьеснять.ещё ПВ-3 для счётчика неочень нужен наконечник а так как не крути всё будет работать :-

Нет аватара
zmiey
Автор темы
Ukraine
Участник
Участник

Re: Сделать правильный щиток исходя из возможного

Сообщение zmiey » 16 май 2011, 22:32

lechiy писал(а):
подключи на N тест будет работать там схемка работает тр-р присутствует долго обьеснять.

Это как???
Можно и недолго, на пальцах

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Сделать правильный щиток исходя из возможного

Сообщение slavapril » 16 май 2011, 23:49

zmiey писал(а):
lechiy писал(а):
подключи на N тест будет работать там схемка работает тр-р присутствует долго обьеснять.

Это как???
Можно и недолго, на пальцах
работа УЗО - 3333.jpg
работа УЗО - 3333.jpg (18.25 КБ) 1627 просмотров
работа УЗО - 3333.jpg
работа УЗО - 3333.jpg
(18.25 КБ) 1627 просмотров
Так устроено однофазное узо. При нажатии кнопки "ТЕСТ" искусственная нагрузка R создаст ненулевую разность токов в первой и второй катушках, в результате чего поляризованное реле(то, что слева)получит питание и отключит контакты реле. Поэтому, если фирма-производитель вашего УЗО для функции "ТЕСТ" использует для подключения искусственной нагрузки R катушки со входов 3 и 5(как у вас и показано на рисунке), то именно так при однофазном подключении и надо его задействовать. Иначе ТЕСТ работать не будет. А при натуральной утечке по-любому будет разность между этими двумя катушками и УЗО сработает. А вот если бы фирма-производитель для функции "ТЕСТ" использовало бы для подключения искусственной нагрузки R вывод N(катушка нуля) у УЗО и одну из фазных катушек(вывод 1 или 3 или 5), тогда требовалось бы обязательное подключение питания на вывод N и одной из фазной катушек (указанной производителем).
Так что следуйте указаниям производителя.
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
zmiey
Автор темы
Ukraine
Участник
Участник

Re: Сделать правильный щиток исходя из возможного

Сообщение zmiey » 17 май 2011, 00:20

slavapril писал(а):
Так устроено однофазное узо. При нажатии кнопки "ТЕСТ" искусственная нагрузка R создаст ненулевую разность токов в первой и второй катушках, в результате чего поляризованное реле(то, что слева)получит питание и отключит контакты реле. Поэтому, если фирма-производитель вашего УЗО для функции "ТЕСТ" использует для подключения искусственной нагрузки R катушки со входов 3 и 5(как у вас и показано на рисунке), то именно так при однофазном подключении и надо его задействовать. Иначе ТЕСТ работать не будет. А при натуральной утечке по-любому будет разность между этими двумя катушками и УЗО сработает. А вот если бы фирма-производитель для функции "ТЕСТ" использовало бы для подключения искусственной нагрузки R вывод N(катушка нуля) у УЗО и одну из фазных катушек(вывод 1 или 3 или 5), тогда требовалось бы обязательное подключение питания на вывод N и одной из фазной катушек (указанной производителем).
Так что следуйте указаниям производителя.

Большое спасибо!
Короткое и четкое объяснение!!!! good)) good)) good)) good)) good))
А по схемам??? Нормально или будут замечания????

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Сделать правильный щиток исходя из возможного

Сообщение Василич » 17 май 2011, 16:03

zmiey писал(а):
zmiey

В однофазных электросчетчиках (по ГОСТ) клемма 1 - вход фазы, клемма 2 - выход фазы (на нагрузку), клемма 3 - вход нуля, клемма 4 - выход нуля.
По УЗО - если оно предназначено для работы при несимметричной нагрузки - подключается ноль и та фаза, к которой подключается кнопка тестирования, в ином случае защиты от всех видов токов утечки не обеспечите.
На электрической схеме вы строите сверху вниз и слева направо - правильно, а на монтажной наоборот; на электрической (принципиальной) - ввод сверху в аппарат защиты, выход снизу - а на монтажной наоборот ввод снизу, выход сверху - т. е. СХЕМЫ НЕ СОВПАДАЮТ и искать отказы - ФЛАГ ВАМ В РУКИ!
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Нет аватара
zmiey
Автор темы
Ukraine
Участник
Участник

Re: Сделать правильный щиток исходя из возможного

Сообщение zmiey » 17 май 2011, 17:22

Василич писал(а):
По УЗО - если оно предназначено для работы при несимметричной нагрузки - подключается ноль и та фаза, к которой подключается кнопка тестирования, в ином случае защиты от всех видов токов утечки не обеспечите.

Да, так само УЗО работать будет, но кнопка Тест нет, следовательно нельзя будет проверить в исправном ли состоянии УЗО или нет.
Василич писал(а):
На электрической схеме вы строите сверху вниз и слева направо - правильно, а на монтажной наоборот; на электрической (принципиальной) - ввод сверху в аппарат защиты, выход снизу - а на монтажной наоборот ввод снизу, выход сверху - т. е. СХЕМЫ НЕ СОВПАДАЮТ и искать отказы - ФЛАГ ВАМ В РУКИ!

Да, как то не учёл это, ну что же перерисуем принципиальную схему.



А что можно добавить в схему??? (остается 3 пустых модуля)
Может что то предусмотреть на будущее????
Что ставят в щиток кроме там УЗО, автоматов, реле перенапряжения и т.п.????

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость