Электрика в страшный,сырой подвал!

Обсуждение электромонтажа, электропроводки, электроснабжения, обустройства освещения в гаражах, торговых, производственных и прочих нежилых помещениях.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
slavapril
Автор темы
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Электрика в страшный,сырой подвал!

Сообщение slavapril » 05 май 2011, 22:18

Уникум(ломастер) писал(а):
три бочки,с какой-то хренью внутри-типа трансформатор

Именно так выглядели очень-очень старые советские понижающие трансы - лично встречался.
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Re: Электрика в страшный,сырой подвал!

Сообщение Похожие темы » 05 май 2011, 22:18

Посмотрите здесь:
Электрика в бане.
Электрика на балконе
Инструмент электрика
Скрытая электрика (NYM)
Электрика будующего
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Re: Электрика в страшный,сырой подвал!

Сообщение Объявления » 05 май 2011, 22:18

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Электрика в страшный,сырой подвал!

Сообщение Anatoliy » 06 май 2011, 03:50

Поставьте разделительный трансформатор на 12 вольт и пусть ремонтируют.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
slavapril
Автор темы
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Электрика в страшный,сырой подвал!

Сообщение slavapril » 06 май 2011, 18:32

Уникум(ломастер) писал(а):
Можно в подвале иметь освещение и питание на 220,или только 36?Не понимаю.

Ну так обследуйте для чего требуется 36В. В конце концов согласно каких-то требований его и делали. Я раньше работал в гаражах, где везде было 220В, а для бензовозки и гавночистки было сделано освещение и розетки на 12В. Может, и в вашем случае что-то подобное....
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Электрика в страшный,сырой подвал!

Сообщение Anatoliy » 06 май 2011, 19:02

Уникум(ломастер) писал(а):
Можно в подвале иметь освещение и питание на 220,или только 36?Не понимаю.


ПУЭ
1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного* и 120 В постоянного тока*.
В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.

1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются
1)помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3).
2)помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
3)особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
особая сырость (см. 1.1.9);

6.1.16. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически не связанных вторичных обмоток).
7.1.37.В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей