Подправьте схему щита

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
ilyich777
Автор темы
Russia
Стажёр
Стажёр

Re: Подправьте схему щита

Сообщение ilyich777 » 25 май 2011, 17:52

чего-то туплю...что такое НКУ?)))

Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!

вводной будет в подъезде.так что на шины соответственно фаза и 0.или чего-то я накосячил?

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Re: Подправьте схему щита

Сообщение Объявления » 25 май 2011, 17:52

Нет аватара
ilyich777
Автор темы
Russia
Стажёр
Стажёр

Re: Подправьте схему щита

Сообщение ilyich777 » 25 май 2011, 18:01

Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!

вот видно номиналы.узо пришлось поставить одинаковое с автоматом.на 25 ампер нет,только на 40 на 10 мА.по-другому никак(((

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Подправьте схему щита

Сообщение Василич » 25 май 2011, 18:23

Куда - то делось более полное сообщение/возражение, но щиток не соответствует схеме, и в одной клемме не более двух проводов!!!
НКУ - Низковольтные Коммутационные Устройства
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Подправьте схему щита

Сообщение sergey_sav » 25 май 2011, 18:52

ilyich777 писал(а):
или чего-то я накосячил?
Если односложно, то ФСЁ!
Провод на автомат подключается после УЗО, то есть с его выхода (см. схему), а не параллельно.

Нафига (сорри) включили в монтажную схему шинки? Однозначно - лишний элемент... причём, обе шинки.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
ilyich777
Автор темы
Russia
Стажёр
Стажёр

Re: Подправьте схему щита

Сообщение ilyich777 » 25 май 2011, 19:01

точно,я по запаре накосячил с узо...тупень.а шины?потом просто от узо перемычками тоже делать?а в узо вводной провод?

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Подправьте схему щита

Сообщение sergey_sav » 25 май 2011, 19:08

Нарисуйте принципиалку в окончательном варианте (тот, который пытались воплотить в жизнь), тогда на фотографии можно будет изобразить, как должны идти проводники.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
ilyich777
Автор темы
Russia
Стажёр
Стажёр

Re: Подправьте схему щита

Сообщение ilyich777 » 25 май 2011, 19:24

щас,я переделываю)))погодите)

Нет аватара
ilyich777
Автор темы
Russia
Стажёр
Стажёр

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Подправьте схему щита

Сообщение Василич » 25 май 2011, 20:14

Ближе к правде, но на сему не смотрите по-прежнему: где ноль со УЗО №2 на УЗО №3?; выходящий ноль с УЗО №2, выходящий ноль с УЗО №3 можно конечно и не выводить, но для проверки схемы вставьте обрезки синего провода.
Недостатки монтажа: слишком короткие перемычки - нельзя без демонтажа всей динрейки увидеть соединения; оголенная жила должна не доходить до клеммы на 1-2 мм - чтобы проверить, зажата жила , а не изоляция; из - за коротких перемычек провод фазы до УЗО и после практически соприкасаются - при подрезе изоляции возможно замыкание/утечка при высокой влажности; хорошо бы и фазу и ноль приходящие от вводного автомата от последних перемычек вернуть назад во вводной автомат - надежнее при плохо протянутых клеммах.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Подправьте схему щита

Сообщение Василич » 25 май 2011, 20:18

Для удобства с точки зрения монтажа я бы крайние два автомата (работающие без УЗО) переставил налево, 1 и 2 номером по рейке
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: SemrushBot и 0 гостей