Подправьте схему щита

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
ilyich777
Автор темы
Russia
Стажёр
Стажёр

Подправьте схему щита

Сообщение ilyich777 » 05 май 2011, 14:50

Здравствуйте!
вот набросал тут схемку щита (буду менять проводку)-подскажите,что не так или всё так?

Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Подправьте схему щита

Сообщение Объявления » 05 май 2011, 14:50

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Подправьте схему щита

Сообщение sergey_sav » 05 май 2011, 15:02

вроде, всё так... явных косяков нет.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
ilyich777
Автор темы
Russia
Стажёр
Стажёр

Re: Подправьте схему щита

Сообщение ilyich777 » 05 май 2011, 15:05

только вот вместо рн 111 решил поставить узм 50м-так вроде компактнее будет...
естественно,без контактора)

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Подправьте схему щита

Сообщение sergey_sav » 05 май 2011, 15:36

Правильное решение.
Может стоит подумать о том, чтобы группы освещения вывести из под УЗО, да и из-под УЗМ тоже?
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Looking
Belarus
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Подправьте схему щита

Сообщение Looking » 05 май 2011, 15:43

Может стоит подумать о том, чтобы группы освещения вывести из под УЗО, да и из-под УЗМ тоже?

Тоже так кажется, еще бы заземление на освещение кинуть....)
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Подправьте схему щита

Сообщение Василич » 05 май 2011, 17:43

Что - то не видно мощной нагрузки - типа электропечи, водонагревателя?
Разводку в щитке и линию (одним кабелем?!!!) стоило бы сделать на 6,0 мм2.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Нет аватара
ilyich777
Автор темы
Russia
Стажёр
Стажёр

Re: Подправьте схему щита

Сообщение ilyich777 » 05 май 2011, 18:31

sergey_sav писал(а):
Правильное решение.
Может стоит подумать о том, чтобы группы освещения вывести из под УЗО, да и из-под УЗМ тоже?


а вдруг пока я буду лампочку менять кто-нибудь умный включит свет?))думаю,лучше перебдеть,чем недобдеть)
а из-под УЗМ можно,конечно...но хочу ставить энергосберегающие,вдруг погорят...не дешевые всё-таки..


и на свет сделаю заземление)просто не нарисовал. буду класть всё равно трехжилкой,вдруг в нашей хрущевке когда-нибудь землю сделают...


а что,обязательно должна быть мощная нагрузка?электропечи нет,да и нагревателя тоже...мощного то ничего нет и не планируется. разве только нагреватель...всё равно,когда появится,буду включать в розетку(слава богу,воду горячую не надолго и не часто выключают.)

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Подправьте схему щита

Сообщение sergey_sav » 05 май 2011, 19:55

Тогда просто стоит добавить в щиток розеточку под АВ 6-10А, что бы не со свечками бегать при значительном просаде напряжения, когда УЗМ вырубит весь дом... И в эту розеточку переноску воткнуть, будет свет, хоть и блёкленький.
имхо
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
ilyich777
Автор темы
Russia
Стажёр
Стажёр

Re: Подправьте схему щита

Сообщение ilyich777 » 05 май 2011, 19:58

хм...спасибо,не подумал как-то))

Нет аватара
lechiy
Бригадир
Бригадир

Re: Подправьте схему щита

Сообщение lechiy » 06 май 2011, 06:36

пока нет заземления я бы розетки в ванную неставил узо нормально работать небудет. если нежаль эл.энергии на катушку то можно оставить контактор 63А НЕСЛИШКОМ? :))mega

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей