Расстояние от подстанции КТП

Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
StPriest
Автор темы
Заглянувший

Расстояние от подстанции КТП

Сообщение StPriest » 04 май 2011, 13:32

Доброго времени суток!
Подскажите. Где можно посмотреть расстояние от производственных помещений до подстанции КТП?? Именно интересует расстояние от трансформаторной подстанции (КТП 6/0,4кВ 400кВА)
до буровой вышки.

Расстояние от подстанции КТП

Сообщение Похожие темы » 04 май 2011, 13:32

Посмотрите здесь:
Электропитание для IP-камеры на большое расстояние
Расстояние между линиями ПС и электрич. кабелями?
ЛЭП около дома-какое расстояние безопасно
Проект встроенной подстанции
Времянка от транс. подстанции
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Расстояние от подстанции КТП

Сообщение Объявления » 04 май 2011, 13:32

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Расстояние от подстанции КТП

Сообщение slavapril » 04 май 2011, 16:48

Метраж установки КТП от жилого объекта должен быть не менее 25м, а от нежилых зданий или промышленных сооружений - смотря какая степень пожаробезопасности объекта.
Плюс к этому может наложиться поверх основных требований еще и СНиП, СанПиН, возможность предусмотрения свободного проезда пожарного транспорта, а также бюрократия :)))
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей