Расчет схемы электрощита в доме

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
SEKURG
Автор темы
Участник
Участник

Расчет схемы электрощита в доме

Сообщение SEKURG » 09 май 2011, 00:58

Pukin писал(а):
SEKURG писал(а):
Anatoliy, Pukin переделал схему, теперь правильно?

а куда смотреть?

Простите, забыл добавить изображение fool))
На розетки идет ВВГ 3 х 2,5
На свет ВВГ 3 х 1,5
В коридоре на свет 2 х 1,5 Провода уже проложены, до входа в помещения от щитка.
Вложения

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Расчет схемы электрощита в доме

Сообщение Объявления » 09 май 2011, 00:58

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Расчет схемы электрощита в доме

Сообщение Василич » 09 май 2011, 08:57

По прежнему - генератор резерва перегружен!, особенно интересно - розетки в коридоре - 2,5 кВт? Проверьте еще раз и попробуйте нарисовать схему креста вводов - рубильника со всеми проводниками - учтите что ноль то же должен рваться - требование энергоснабжающих организаций - поэтому четвертый полюс вводного автомата не нужен, если не считать что и опасен, и заземлите генератор (контур заземления точно будет?)
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Нет аватара
Владислав
Бригадир
Бригадир

Расчет схемы электрощита в доме

Сообщение Владислав » 09 май 2011, 09:59

Перекидной рубильник должен стоять после УЗО 300Ма.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Расчет схемы электрощита в доме

Сообщение Anatoliy » 09 май 2011, 14:02

Владислав писал(а):
Перекидной рубильник должен стоять после УЗО 300Ма.

Аргумент то какой
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Расчет схемы электрощита в доме

Сообщение Василич » 09 май 2011, 15:51

Аргумент простой - трехфазное УЗО в однофазной сети не гарантированно что будет работать.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Расчет схемы электрощита в доме

Сообщение Pukin » 09 май 2011, 22:24

Лично я косяков не вижу, за исключением замечания Василича и ПУЭ (п 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.....) Т.е. вводной автомат желателен без четвертого полюса.

Смущает невообразимое количество УЗО, но это, как говорится, желание барина.

Действительно, как заметил Василич, не мешало бы заземлить еще и корпус генератора. Но, скорее всего у генератора IT, значит ноль генератора заземлять не надо. Судя по масштабу следовало бы 3-х фазный генератор ставить.

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Расчет схемы электрощита в доме

Сообщение Pukin » 09 май 2011, 22:38

Василич писал(а):
Аргумент простой - трехфазное УЗО в однофазной сети не гарантированно что будет работать.

Как то неубедительно.

Нет аватара
Владислав
Бригадир
Бригадир

Расчет схемы электрощита в доме

Сообщение Владислав » 09 май 2011, 22:50

Pukin писал(а):
Как то неубедительно.

Как по схеме этого УЗО подключена кнопка ТЕСТ.
Трехфазное УЗО при однофазной сети работать будет, но в данном случае это УЗО планируется использовать в двух случаях. И зачем.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Расчет схемы электрощита в доме

Сообщение Anatoliy » 09 май 2011, 23:57

Pukin писал(а):
Лично я косяков не вижу, за исключением замечания Василича и ПУЭ (п 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.....) Т.е. вводной автомат желателен без четвертого полюса.


Не до конца процитировали ПУЭ
1.7.145

Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
SEKURG
Автор темы
Участник
Участник

Расчет схемы электрощита в доме

Сообщение SEKURG » 10 май 2011, 12:13

Pukin писал(а):
Смущает невообразимое количество УЗО, но это, как говорится, желание барина.


Так я с удовольствием удешевлю схему, осталась бы она надежной и безопасной!!! Может какие то УЗО просто объеденить? У меня в квартире посмотрел стоит всего одно УЗО на 40А, розетки 25А, свет 16А, плита 32А. И все работает. Но все таки это квартира, а не деревянный дом.

Итого: Я так понял из реплики, количество УЗО можно уменьшить? Вводной автомат поставить трехполюсный (что тоже дешевле) Рубильник наверное тоже стоит поставить однофазный, смысл перекрывать другие фазы, если потребители не пересекаются? ... Попробую реализовать все на картинке.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей