Расчет схемы электрощита в доме

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Расчет схемы электрощита в доме

Сообщение Василич » 03 май 2011, 12:20

Ваш генератор выдаст 10 А - защитите линию от генератора двухполюсным автоматом и подберите нагрузки на ту фазу, которая резервируется генератором, а то по Вашей схеме нагрузка - 40 А.
Учтите следующие соображения: продолжительность непрерывной работы подобного генератора не более 8 часов - запас топлива?, пуск при низкой температуре?, сообщение о неуспешном запуске или исчезновении питания - ведь категория надежности скорее всего III - т. е. до 3 суток перерыв на восстановление внешней сети.
А заземление в любом случае надо бить!
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Расчет схемы электрощита в доме

Сообщение Объявления » 03 май 2011, 12:20

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Расчет схемы электрощита в доме

Сообщение Pukin » 03 май 2011, 13:38

Anatoliy, я позволил себе немного подправить Ваш вариант в части разделения входящего нулевого проводника (РЕN) на РЕ- и N-проводники согласно ПУЭ
п. 1.7.135 "...PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника".
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.


Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Расчет схемы электрощита в доме

Сообщение Anatoliy » 03 май 2011, 13:58

УЗО убирать не нужно так как оно на 100 мА а все нижние на 30 мА
селективность есть.
А по току на который рассчитаны контакты 63 А смотреть не нужно, это не дифавтомат
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
SEKURG
Автор темы
Участник
Участник

Расчет схемы электрощита в доме

Сообщение SEKURG » 03 май 2011, 20:05

Pukin я УЗО в голове ставил чтобы РЕN на РЕ и N разбить, а если убрать.... как тогда это сделать?
Anatoliy А почему не подходит 63А, ведь селективность тоже сохранится?

Нет аватара
SEKURG
Автор темы
Участник
Участник

Расчет схемы электрощита в доме

Сообщение SEKURG » 03 май 2011, 20:08

Хотя да... не сохранится...

Нет аватара
SEKURG
Автор темы
Участник
Участник

Расчет схемы электрощита в доме

Сообщение SEKURG » 03 май 2011, 20:09

АГВ и насос пока не знаю какой мощности будут.... А можно же их на одно УЗО посадить? Сэкономить...

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Расчет схемы электрощита в доме

Сообщение Anatoliy » 03 май 2011, 21:25

Почему, подходит хоть на 100А
Принцип работы УЗО в отслеживании тока утечки , а не токов нагрузки
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
SEKURG
Автор темы
Участник
Участник

Расчет схемы электрощита в доме

Сообщение SEKURG » 03 май 2011, 22:45

Anatoliy писал(а):
Почему, подходит хоть на 100А
Принцип работы УЗО в отслеживании тока утечки , а не токов нагрузки

Посмотрел цену на УЗО 100А, мне такое не по карману.... 13,5 тысяч... :lol:

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Расчет схемы электрощита в доме

Сообщение Pukin » 03 май 2011, 22:56

SEKURG писал(а):
Pukin я УЗО в голове ставил чтобы РЕN на РЕ и N разбить, а если убрать.... как тогда это сделать?

Если сделаете как нарисовано в посте от 03 май 2011, 12:38, все будет разделено как надо. Разделение присходит на шине PE. Из одного проводника РЕN получается два: N и РЕ. УЗО здесь не причем.

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Расчет схемы электрощита в доме

Сообщение Pukin » 04 май 2011, 13:26

Anatoliy писал(а):
УЗО убирать не нужно так как оно на 100 мА а все нижние на 30 мА
селективность есть.

18 отходящих групп. При средней утечке 5.55 мА на группу, УЗО в голове сработает по "неизвестной" причине.
Рано или поздно его отключат из-за ложных срабатываний. Типа "УЗО неисправно"
Вы в своей практике с таким явлением не встречались?

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей