Расчет схемы электрощита в доме

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
миш
Автор темы
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Расчет схемы электрощита в доме

Сообщение миш » 02 май 2011, 14:33

Душевая кабина максимум надо 10А.
Стиралка я бы на нее поставил 16А.
Свет кухни 10А.свет первого этажа 10А.
АГВ сколько мощности?не круто 40А.генератор однофазный, тогда под него надо выделить мощность на 2,6 кВт.
Система заземление у вас выходит зануление.
Или вы будите забивать электроды.?
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Расчет схемы электрощита в доме

Сообщение Похожие темы » 02 май 2011, 14:33

Посмотрите здесь:
Подключение wi-fi роутера от электрощита
Обогрев электрощита на улице
Подключение квартирного электрощита
Схема электрощита в квартире
Схема электрощита в дачном доме
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Расчет схемы электрощита в доме

Сообщение Объявления » 02 май 2011, 14:33

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Расчет схемы электрощита в доме

Сообщение Pukin » 02 май 2011, 18:22

У Вас 1р 40 А дублируют головной 3р 40 автомат, что не есть хорошо. 1р 40А автоматы желательно убрать за ненадобностью.
УЗО в голове щита - дополнительный никому не нежный геморрой. УЗО, которые стоят на отходящих линиях более чем достаточно.
Все автоматы на отходящие группы с характеристикой В, в голове щита с характериситкой С и номинальной отключающей способностью не менее 6кА, например, ИЭК ВА47-100 или Декрафт ВА-103 или ВА-201

Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!

Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Расчет схемы электрощита в доме

Сообщение Anatoliy » 02 май 2011, 21:00

1. Не указаны нагрузки на потребителях,
2. На вводе ставится автомат 3р а не 3 однополюсных.
3. На розетку полива ставится УЗО (нарушение ПУЕ)
4. Существенный перекос фаз.
5. АГВ УЗО
6. Душевая кабина УЗО на 10 мА
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
миш
Автор темы
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Расчет схемы электрощита в доме

Сообщение миш » 02 май 2011, 22:29

SEKURG писал(а):
Как в такой схеме можно выделить под генератор мощность?

с начало выберите самое не обходимое для вас когда выключится электро энергия.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Расчет схемы электрощита в доме

Сообщение Anatoliy » 03 май 2011, 02:37

может что то не догладел.
рубильник перекидной 4 полюсный ОТ80F4С на 80А.

И снова вопрос.
Распишите нагрузки.
Вложения
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Расчет схемы электрощита в доме

Сообщение Василич » 03 май 2011, 12:20

Ваш генератор выдаст 10 А - защитите линию от генератора двухполюсным автоматом и подберите нагрузки на ту фазу, которая резервируется генератором, а то по Вашей схеме нагрузка - 40 А.
Учтите следующие соображения: продолжительность непрерывной работы подобного генератора не более 8 часов - запас топлива?, пуск при низкой температуре?, сообщение о неуспешном запуске или исчезновении питания - ведь категория надежности скорее всего III - т. е. до 3 суток перерыв на восстановление внешней сети.
А заземление в любом случае надо бить!
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Расчет схемы электрощита в доме

Сообщение Pukin » 03 май 2011, 13:38

Anatoliy, я позволил себе немного подправить Ваш вариант в части разделения входящего нулевого проводника (РЕN) на РЕ- и N-проводники согласно ПУЭ
п. 1.7.135 "...PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника".
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.


Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Расчет схемы электрощита в доме

Сообщение Anatoliy » 03 май 2011, 13:58

УЗО убирать не нужно так как оно на 100 мА а все нижние на 30 мА
селективность есть.
А по току на который рассчитаны контакты 63 А смотреть не нужно, это не дифавтомат
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Расчет схемы электрощита в доме

Сообщение Anatoliy » 03 май 2011, 21:25

Почему, подходит хоть на 100А
Принцип работы УЗО в отслеживании тока утечки , а не токов нагрузки
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Расчет схемы электрощита в доме

Сообщение Pukin » 03 май 2011, 22:56

SEKURG писал(а):
Pukin я УЗО в голове ставил чтобы РЕN на РЕ и N разбить, а если убрать.... как тогда это сделать?

Если сделаете как нарисовано в посте от 03 май 2011, 12:38, все будет разделено как надо. Разделение присходит на шине PE. Из одного проводника РЕN получается два: N и РЕ. УЗО здесь не причем.

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей