Схема электрощита в дачном доме

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Схема эл.щитка в дачном доме.

Сообщение sergey_sav » 05 июн 2011, 00:03

Pukin писал(а):
ТТ потребует такого же заземления

Это почему же?
Посчитаем...
При ТТ защита линий будет обеспечена и при токе утечки 300 мА, именно этого номинала рекомендуется УЗО на вводе). Следовательно уже при сопротивлении заземлителя в сотни Ом вводное УЗО сработает (не говоря уже про УЗО 500 мА).
А из ранее приводимого пункта ПУЭ (1.7.59) следует, что максимальное "суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника" должно быть
50/0,3 = 166 Ом
А теперь просто прикиньте, какое сопротивление должно быть у "домика в деревне" при системе TN-C-S, что бы оно не полыхнуло вместе с домиком при протекании максимально возможного тока в нулевом проводнике со всей деревни при обрыве нуля на хилой ВЛ...
Какие ещё нужны обоснования?
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Re: Схема эл.щитка в дачном доме.

Сообщение Объявления » 05 июн 2011, 00:03

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Схема эл.щитка в дачном доме.

Сообщение haramamburu » 05 июн 2011, 00:11

sergey_sav писал(а):
А теперь просто прикиньте, какое сопротивление должно быть у "домика в деревне" при системе TN-C-S, что бы оно не полыхнуло вместе с домиком при протекании максимально возможного тока в нулевом проводнике со всей деревни при обрыве нуля на хилой ВЛ...

Чет вы все рисуете черными красками - а че там там ток , ну с пол сотни будет конечно... ну впрочем не мне ВАС учить

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Схема эл.щитка в дачном доме.

Сообщение sergey_sav » 05 июн 2011, 00:39

haramamburu писал(а):
Чет вы все рисуете черными красками

Настроение хреновое... извините...
Может завтра получшеет, я буду белый и пушистый... и в розовых очках.
И всё будет хорошо.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
raid0
Заглянувший

Схема щитка.

Сообщение raid0 » 09 июл 2013, 21:47

Добрый день.
Пришло время делать электрику в небольшом загородном доме.
Набросал первоначальный вариант подключений в щитке.
Просьба оценить как работоспособность схемы, так и соответствие номиналов защитных устройств.
Буду благодарен за критику ;;1):

Изображение

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Схема электощитка в дачном доме

Сообщение sergey_sav » 09 июл 2013, 22:24

Если в бане и гараже будут дополнительные боксы с автоматами, то схема работоспособная и безопасная. Только нули после УЗО объединять нельзя.
Разве что...
Если вводной автомат останется 40А (то есть щедро выделили мощность на домик под 9 кВт), то УЗО стоило взять на 63А. И добавить отдельное УЗО на освещение, то есть, два первых автомата под отдельное УЗО 16/0,03.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
Atlish
Новенький

Схема электрощита в дачном доме

Сообщение Atlish » 06 апр 2014, 18:29

Добрый день пользователям данного ресурса. Зимой был куплен участок, строительство скоро закончится ... Ой давайте я ближе к делу.
ЩУ есть на столбе, задача подключить дом. Почитав форум я решил попробовать свои силы в СХЕМЕ подключения дома.
1 Сорри что от руки
2 Правильно ли я всё рассчитал ?
3 Какая система заземления вообще лучше и правильна ли моя (ТТ) ?
4 Стоит ставить УЗМ51М и куда ?
5 Какой ставить щиток в доме (пластик или металлический) ?
Заранее спасибо

Аватара пользователя
electrohoz
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Схема электрощита в дачном доме

Сообщение electrohoz » 06 апр 2014, 19:11

Atlish
Читайте внимательней форум! У вас, уйма ошибок!
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Схема электрощита в дачном доме

Сообщение elhouse » 06 апр 2014, 19:15

И эту тему сначала почитать не помешает...
Нет смысла в сотый раз описывать одно и тоже.
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Интернет-магазин «Electric House». Стабилизаторы напряжения, инверторы, ИБП, аккумуляторы. Voltron, Voltron 3D, Энергия, Энергия Classic/Ultra.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Atlish
Новенький

Re: Схема электрощита в дачном доме

Сообщение Atlish » 07 апр 2014, 01:49

electrohoz писал(а):
Читайте внимательней форум! У вас, уйма ошибок!

Знал бы что да как, то не зашёл бы сюда.

elhouse писал(а):
И эту тему сначала почитать не помешает...
Нет смысла в сотый раз описывать одно и тоже.

Спасибо
1. Прочитал, исправил немного и заодно схемку перерисовал

1. Понял что надо сделать TN-C-S
2. А вот как не пойму, подскажите пожалуйста.

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Схема электрощита в дачном доме

Сообщение elhouse » 07 апр 2014, 07:38

На форуме ведь полно уже готовых схем. :))mega
Зачем что-то изобретать?

Например:
Эл.проводка в дачном доме с обогревателями
Проводка в дачном доме

По заземлению - Системы заземления

Вот Вам основа:
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Интернет-магазин «Electric House». Стабилизаторы напряжения, инверторы, ИБП, аккумуляторы. Voltron, Voltron 3D, Энергия, Энергия Classic/Ultra.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей