Выбор сечения ЗАЛП или СИП-3 на 35 кВ

Консультации и обсуждение вопросов связанных с проектированием систем электроснабжения и электроосвещения. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
PROLETARIAT
Автор темы
Заглянувший

Выбор сечения ЗАЛП или СИП-3 на 35 кВ

Сообщение PROLETARIAT » 20 апр 2011, 13:19

Как выбрать сечение воздушной линии провода марки ЗАЛП(ЗАЛП-В) или СИП-3 на 35 кВ? Проектирую аэродром! ПУЭ рассчитано предпочтительно на АС, поэтому не могу на него ссылаться.Есть ли нюансы в выборе сечения этих марок? Можно ли в некоторых случаях ссылаться на ПУЭ? Заранее спасибо!

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Выбор сечения ЗАЛП или СИП-3 на 35 кВ

Сообщение Объявления » 20 апр 2011, 13:19

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Выбор сечения ЗАЛП или СИП-3 на 35 кВ

Сообщение Василич » 20 апр 2011, 13:49

Посмотрите: http://www.ruscable.ru/info/cable/kamkabel-sip.html - СИП-3 на 20 кВ - может у вас другой?,
Странно , что для аэродрома - ВЛИ - думаю что есть зона отчуждения вокруг ВПП радиусом в несколько километров, в которой опоры ВЛИ не допустимы и нужен кабель, а вне этой зоны экономичней обычная ВЛ с голым АС, более термически стойким при ударных токах к.з. - ведь на 35 кВ ставится двукратное АПВ? А ведь существуют и особые требования как надежности, так и схемам и напряжению питания аэронавигационного оборудования?
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Нет аватара
PROLETARIAT
Автор темы
Заглянувший

Re: Выбор сечения ЗАЛП или СИП-3 на 35 кВ

Сообщение PROLETARIAT » 20 апр 2011, 19:04

мне лишь до СПП (после СПП до площадок тяну кабель) , у меня не реальный проект(диплом) , но хочу попробовать различное нестандартное оборудование от ВЛ 35 до потребителя 0,4 кв.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электропроектирование»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей