Как правильно оформить ВРУ?

Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
lexx
Автор темы
Новенький

Как правильно оформить ВРУ?

Сообщение lexx » 17 апр 2011, 00:33

Здравствуйте. Какие где наклейки, натписи, куда лепить бирки что правильно писать, что б не докопались?

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Как правильно оформить ВРУ?

Сообщение Объявления » 17 апр 2011, 00:33

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Как правильно оформить ВРУ?

Сообщение sergey_sav » 17 апр 2011, 00:57

lexx писал(а):
что б не докопались

Не обольщайтесь... даже к столбу можно... докопаться. :))biggrin
На дверях ВРУ страшный знак - треугольник с молнией.
Внутри на дверце в кармашке - паспорт ВРУ, однолинейка
На каждом отходящем и входящем силовом кабеле - прямоугольная (квадратная) бирка с адресами (откуда, куда), маркой и сечением кабеля/провода, номером магистрали по принципиальной схеме.
Если что забыл упомянуть, поправят.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
жора2010
Новенький

Re: Как правильно оформить ВРУ?

Сообщение жора2010 » 17 апр 2011, 05:38

Еще подпишите на двери номер и откуда питается(пример:ВРУ-1 от ТП-111)и значок заземления,там где соединение ,обычно внизу слева или справа.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Как правильно оформить ВРУ?

Сообщение Василич » 17 апр 2011, 05:50

Бирка на кабеле может быть и круглой, но надо добавить еще и длину линии
- делаю из крышки пластикового короба, пишу маркером для CD;
на оборудование - наклейки отпечатанные на самоклеящейся бумаге принтером - вырезаешь или ножом или ножницами;
из опыта эксплуатации - внутрь на крышку люм. светильник с Т5 и встроенным выключателем через автомат на 1А до ввода
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Нет аватара
Владислав
Бригадир
Бригадир

Re: Как правильно оформить ВРУ?

Сообщение Владислав » 17 апр 2011, 10:18

Ячейки должны быть пронумерованы. На двери каждой ячейки однолинейная ее схема. Особенно упор, где смонтирована автоматика (управление освещением, АВР). Нулевая рабочая шина должна быть помечена черной краской (полосками). Заземляющая желто-зеленой (полоской). Не забываем про секционные перемычки. Ячейка коврик. Если ящик навесной тоже коврик, огнетушитель, перчатки, плакаты, ручка для съема предохранителей на вводе. Входная дверь должна иметь вентиляционные отверстия, заземлена гибким проводом к ГЗШ, коробка приварена.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Как правильно оформить ВРУ?

Сообщение sergey_sav » 17 апр 2011, 11:57

Василич писал(а):
Бирка на кабеле может быть и круглой

Для силовых кабелей напряжением до 1000 В
а) У-134 - квадратная 55х55мм
б) У-153 - квадратная 28х28мм
Для силовых кабелей напряжением свыше 1000 В
в) У-135 - круглая d 55мм
Для контрольных кабелей
г) У-136 - треугольная 62х55мм
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Как правильно оформить ВРУ?

Сообщение Anatoliy » 18 апр 2011, 00:30

И не забыть надпись ВРУ-0,4кВт.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Как правильно оформить ВРУ?

Сообщение Василич » 18 апр 2011, 15:00

Anatoliy писал(а):
Anatoliy » 17 апр, 2011 23:30
И не забыть надпись ВРУ-0,4кВ(?т?).
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей