Методика выбора UPS или батареи для подстанции 22/0.4 кВ

Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
LEVA
Автор темы
Заглянувший

Методика выбора UPS или батареи для подстанции 22/0.4 кВ

Сообщение LEVA » 09 апр 2011, 00:37

Здравствуйте!
Подскажите
Существует ли методика выбора
Устройств UPS или батарей, для аварийного электро снабжения оборудования собственных нужд подстанции 22/0.4 кВ

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Методика выбора UPS или батареи для подстанции 22/0.4 кВ

Сообщение Объявления » 09 апр 2011, 00:37

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Методика выбора UPS или батареи для подстанции 22/0.4 кВ

Сообщение Василич » 09 апр 2011, 06:15

В России напряжения 22 кВ не применяется, а вообще говоря при выборе источника оперативного тока учитывается:
Род и величина напряжения приводов коммутационных аппаратов;
Суммарный ток всех и максимальный ток наиболее мощного привода;
Время оперативных переключений для срабатывания резервирующих схем - по времени срабатывания защит и приводов.
На подстанциях 110 кВ и выше используются открытые батареи кислотных аккумуляторов на 220 В постоянного тока с рабочим током от 1 кА в течении 1-2 минут, наоборот - на подстанциях 6-10 кВ - БРП - конденсаторные блоки резервного питания на каждом приводе.
Применение UPS мне пока что не встречалось - думаю из-за малой перегрузочной способности и экономической не эффективности.
Попробуйте задать вопрос на сайтах энергопроизводителей и/или релейщиков.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей