Контроль обрыва цепи

Сообщение orene » 29 мар 2011, 18:22

Доброго времени суток!
Есть одна КЛ-0,2кВ протяженностью около 250-300м, которая по местным условиям то рвется, то контакты окисляются, то вообще металлисты обрезают и на цветмет xDD
Вообщем решил провести модернизацию щита 0,4кВ, но есть один нюанс, собственно и решил спросить...
Хочу в щите установить контрольную лампу обрыва цепи, но не знаю, что для этого нужно, с рза не знаком.
Допустим начали кабель резать, цепь разорвали - лампа на щите загорелась. Вот...

Чтобы более было понятно, прилепил схемку, посмотрите, дайте пожалуйста совет....

схема - 222.png
схема - 222.png (6.95 КБ) 1061 просмотр
схема - 222.png
схема - 222.png
(6.95 КБ) 1061 просмотр

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Контроль обрыва цепи

Сообщение Объявления » 29 мар 2011, 18:22

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Контроль обрыва цепи

Сообщение haramamburu » 29 мар 2011, 18:36

Что то типа токового реле

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Контроль обрыва цепи

Сообщение Василич » 30 мар 2011, 11:48

Некорректно поставленная задача, но все же: в конце линии ставится промежуточное реле (играющее роль реле контроля напряжения, лучше электронное типа АВВ ЕСВ) которое при снижении/исчезновении напряжения своим контактом замкнет цепь питания (от встроенного аккумулятора) радио - передатчика (что-то вроде тревожной кнопки используемой в охрано - пожарной сигнализации), приемник, расположенный в ТП, через выходное реле подключит лампу, при этом возврат возможен только в ручную, т. е. если попытаются стащить кабель , но не стащат - все равно узнаете о попытке.
Если в кабеле можно было бы высвободить один провод от можно было бы обойтись одним реле.

To haramamburu: Токовый контроль, при неизвестной нагрузке линии, и, возможно, с бестоковыми периодами (работа без нагрузки) не обеспечит контроль при обрыве или хищении.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
Grumm
1
Энергетик
Энергетик

Re: Контроль обрыва цепи

Сообщение Grumm » 30 мар 2011, 19:35

orene писал(а):
Допустим начали кабель резать

А чем вы будете лампу питать, если кабель сперли? И просто лампу вешать на фазу смысла нет - и так свет пропадет, сразу увидите. Значит, как говорит Василич, вторичный источник (можно простенькое реле подключить с обмоткой на 220В которое подключит акк-ор к лампе, либо еще какой системе оповещения).

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Контроль обрыва цепи

Сообщение haramamburu » 30 мар 2011, 19:54

Ню ню

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Контроль обрыва цепи

Сообщение Anatoliy » 31 мар 2011, 01:35

Если правильно понял то вы хотите контролировать целостность кабеля отходящего к потребителю.
В таком случаи нужно устанавливать обычное реле контроля тока, правда будет ложное срабатывание,
при отсутствии нагрузки.
Есть модульные на дин рейку.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
orene
Автор темы
Заглянувший

Re: Контроль обрыва цепи

Сообщение orene » 31 мар 2011, 10:34

Anatoliy писал(а):
Если правильно понял то вы хотите контролировать целостность кабеля отходящего к потребителю.
В таком случаи нужно устанавливать обычное реле контроля тока, правда будет ложное срабатывание,
при отсутствии нагрузки.
Есть модульные на дин рейку.

Да, Вы правильно поняли. Добавлю, что нагрузка постоянная (холодильное оборудование+постоянное освещение). При порезе кабеля соответственно, цепь размыкается и загорается ЛК. А вот про токовые реле, их подключение можно подробнее?

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Контроль обрыва цепи

Сообщение Anatoliy » 31 мар 2011, 11:05

К примеру:
Реле контроля тока РКТ-1 АС100-400В УХЛ2.pdf
Реле контроля тока РКТ-1 АС100-400В УХЛ2
(210.5 КБ) 111 скачиваний
Реле контроля тока РКТ-1 АС100-400В УХЛ2.pdf
Реле контроля тока РКТ-1 АС100-400В УХЛ2
(210.5 КБ) 111 скачиваний
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Общие темы по электрике»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей