какой выбрать кулачковый переключатель ?

Обсуждение электроустановочных изделий и комплектующих по электрике: провода, кабели, выключатели, розетки, светильники, люстры, лампы, автоматы, УЗО, УЗМ, ЭПРА, ПРА, контакторы, реле, наконечники, датчики, тёплые полы и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
invisiblesok
Автор темы
Заглянувший

какой выбрать кулачковый переключатель ?

Сообщение invisiblesok » 28 мар 2011, 12:28

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, какой кулачковый переключатель подойдет для данной схемы подключения двигателя.
Схема прикреплена.
:-
Вложения

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

какой выбрать кулачковый переключатель ?

Сообщение Объявления » 28 мар 2011, 12:28

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: какой выбрать кулачковый переключатель ?

Сообщение Anatoliy » 28 мар 2011, 14:17

Перекидной рубильник АВВ на дин рейку ОТ40F3С на 40А
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
FRIM@N
Энергетик
Энергетик

Re: какой выбрать кулачковый переключатель ?

Сообщение FRIM@N » 28 мар 2011, 14:19

Т.е. нужно сделать так что бы можно было включать двигатель или напрямую или с ЧП?тогда заменить в схеме пакетник и пускатель на 2 пускателя включенных по схеме реверса т.е. с взаимной блокировкой

Аватара пользователя
Grumm
1
Энергетик
Энергетик

Re: какой выбрать кулачковый переключатель ?

Сообщение Grumm » 28 мар 2011, 14:22

Вы таким образом реверс делаете? Реверсивный пускатель надежнее (имхо).

Нет аватара
invisiblesok
Автор темы
Заглянувший

Re: какой выбрать кулачковый переключатель ?

Сообщение invisiblesok » 28 мар 2011, 15:51

Задача состоит в том, чтоб включать двигатель напрямую , либо через ЧП.
При включении напрямую , не должно подаваться питание на выходы отключенного ЧП.

набросал схемку моего понимания работы через " Перекидной рубильник АВВ на дин рейку ОТ40F3С на 40А" - в даном случае ток будет идти на выходы ЧП , как можно подключить по другому ?

Пускателя не удастся поставить, пульт управления двигателем очень маленький, они туда не влезут.
Вложения

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: какой выбрать кулачковый переключатель ?

Сообщение Anatoliy » 28 мар 2011, 16:44

Прошу прощения.
Если вы отключаете частотник с двух сторон, то нужно ставить два пускателя на частотник,
управляемые одной кнопкой пуск и стоп.
Есть модульные на дин рейку.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Looking
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: какой выбрать кулачковый переключатель ?

Сообщение Looking » 28 мар 2011, 22:16

Не пойму зачем это нужно, потому что во всех частотниках есть прямой пуск.))
Ну выбирайте любой с 6-ю контактными группами и током больше 30А, там вроде 35-40А есть.)
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: какой выбрать кулачковый переключатель ?

Сообщение Василич » 29 мар 2011, 16:20

Правильнее организовать две защищенных автоматами линии:
1-я - Питание частотного преобразователя,
2-я - Прямое питание схемы,
затем подать на описанный рубильник-переключатель (раздельно на верхних клеммах сеть от автомата N2 и от частотного преобразователя, на нижних клеммах объединение)
далее на существующую схему (с магнитным пускателем) управления приводом
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.