Пропайка скруток электропроводки

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Пропайка скруток электропроводки

Сообщение Pukin » 13 апр 2011, 12:21

вовера писал(а):
я себе сделал маленькую сварочку с графитным електродом с военого 8-ми катушечного трансформатора на на выходе 12В 50А и концы скрутки в коробках плавлю в полушарики,

Покажь ;;1):

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Пропайка скруток электропроводки

Сообщение Объявления » 13 апр 2011, 12:21

Нет аватара
жора2010
Новенький

Пропайка скруток электропроводки

Сообщение жора2010 » 13 апр 2011, 16:06

Не один раз слышал,что пожарники на объектах(конкретнее:музей,школа,дет.дом)требуют скрутки сваривать.Конечно спору нет,контакт визуально надежный,но вопрос закрадывается:состав меди при этом не меняется,хуже не будет?

Аватара пользователя
Grumm
1
Энергетик
Энергетик

Пропайка скруток электропроводки

Сообщение Grumm » 13 апр 2011, 16:49

Ну если ПУЭ говорит о сварке, наверное исследования проводились.

Аватара пользователя
вовера
Электрик
Электрик

Пропайка скруток электропроводки

Сообщение вовера » 13 апр 2011, 22:38

графит должен быть без примесей,держать на скрутке 2-3 секунды,(если передержать скрутка становится мягкой-это плохо)
Вложения
вес неммного напрягает приблезительно 10кг.
недоработан пока держатель

Аватара пользователя
FRIM@N
Энергетик
Энергетик

Пропайка скруток электропроводки

Сообщение FRIM@N » 14 апр 2011, 14:19

использовать в качестве держака пассатижи и держать непосредственно у места сварки,теплоотвод неплохой от скрутки да и током нагреет только нужную часть.

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Пропайка скруток электропроводки

Сообщение Pukin » 14 апр 2011, 20:34

вовера писал(а):
графит должен быть без примесей,держать на скрутке 2-3 секунды,(если передержать скрутка становится мягкой-это плохо)

Хачу себе такой.
Хоть редко шабашу, но для повышения качества работы - надо заиметь.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Пропайка скруток электропроводки

Сообщение sergey_sav » 14 апр 2011, 21:05

Pukin писал(а):
надо заиметь.

Цена вопроса от 4500 руб...
Собираюсь просто прикупить маленький инвертор... в довесок к имеющемуся.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
вовера
Электрик
Электрик

Пропайка скруток электропроводки

Сообщение вовера » 14 апр 2011, 21:15

пасатижами неудобно(мой первый вариант)а тепло отвод дествительно нужен,хочу поменять крокодильчик поставить с болльшим сечением,будет своего рода радиатор.мне по деньгам обошолся приблезительно 300 рос.рублей.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Пропайка скруток электропроводки

Сообщение sergey_sav » 14 апр 2011, 21:47

вовера писал(а):
по деньгам обошолся приблезительно 300 рос.рублей.

Это успокаивает, когда на плече 10 кг железа?... :))biggrin
О материальных возможностях не спорим, тут уж как получится... но если в работе постоянно, то выигрывает вариант 3-3,5 кг при стоимости 4500 руб.
имхо
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
FRIM@N
Энергетик
Энергетик

Пропайка скруток электропроводки

Сообщение FRIM@N » 15 апр 2011, 00:00

Максимальный ток сварки приблизительно какой?

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей