Аватара пользователя
Pukin
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Кабель в холодном резерве

Сообщение Pukin » 18 мар 2011, 00:25

Спасибо всем за корректные советы.
Этот переход на питание от 2-х кабелей будет моей прихотью или есть технико экономические или какие нибудь еще обоснования ?

Re: Кабель в холодном резерве

Сообщение Похожие темы » 18 мар 2011, 00:25

Посмотрите здесь:
кабель UTP
Кабель КММ и Unitronic
Кабель марки NYM
Ethernet кабель
Кабель до квартир
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Re: Кабель в холодном резерве

Сообщение Объявления » 18 мар 2011, 00:25

Аватара пользователя
igori11
Стажёр
Стажёр

Re: Кабель в холодном резерве

Сообщение igori11 » 18 мар 2011, 00:26

Владислав писал(а):
Потребитель не причем


у нас электросети быстро бы вывели второй трансформатор в резерв или постарались бы навязать высоковольтный учёт, чтоб потери упали на потребителя :)

Аватара пользователя
igori11
Стажёр
Стажёр

Re: Кабель в холодном резерве

Сообщение igori11 » 18 мар 2011, 00:28

Pukin писал(а):
будет моей прихотью


и вопреки
Pukin писал(а):
технико экономические или какие нибудь еще обоснования


имхо

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Кабель в холодном резерве

Сообщение Anatoliy » 18 мар 2011, 01:48

Pukin писал(а):
Оказывается, что резервные кабеля, проложенные в земле от ТП до ВРУ, нельзя держать в неработающем (хорлодном) состоянии. Дескать они от этого сыреют и при подключении выходят из строя.
Есть ли нормативы на эту тему?


По поводу сырения вам МИША ответил.
Есть два вида резервных кабелей.
Горячий - это когда кабель находится под напряжением.
Холодный -это когда кабель без напряжения.
Кабель находящийся в горячем резерве может быть в любую минуту включен в работу без лабораторных испытаний перед вводом его в работу.
Так же кабели горячего резерва иногда используют для разгрузки потребляемой мощности, которая кратковременно превышает допустимый ток
основного ввода.
Кабеля холодного резерва, перед вводом в эксплуатацию должны быть проверены.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Pukin
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Кабель в холодном резерве

Сообщение Pukin » 18 мар 2011, 17:33

Anatoliy писал(а):
Есть два вида резервных кабелей.
Горячий - это когда кабель находится под напряжением.
Холодный -это когда кабель без напряжения.

Тэк-с, уточним:
Под напряжением и без нагрузки - это горячий резерв,
Без напряжения - холодный резерв,
Под нагрузкой это резерв?

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Кабель в холодном резерве

Сообщение Anatoliy » 18 мар 2011, 19:06

Pukin писал(а):
Под нагрузкой это резерв?


Под нагрузкой это уже рабочий. dolf
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Pukin
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Кабель в холодном резерве

Сообщение Pukin » 18 мар 2011, 22:17

Anatoliy писал(а):
Горячий - это когда кабель находится под напряжением.

Какой смысл держать кабель под напряжением без нагрузки? Тогда уж лучше нагрузить его, польза хоть будет :)

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Кабель в холодном резерве

Сообщение миш » 18 мар 2011, 22:25

Pukin писал(а):
Какой смысл держать кабель под напряжением без нагрузки

повторюсь .постоянную готовность второго независимого источника ручное или автоматическое его включение при исчезновении напряжения на одном из основных источниках питания;

перевод источника в режим горячего резерва при выходе из работы одного из основных источников питания.по этому у вас один кабель находится под напряжением как резерв .
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Pukin
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Кабель в холодном резерве

Сообщение Pukin » 18 мар 2011, 23:00

Владислав писал(а):
Pukin писал(а):
Под нагрузкой это резерв?
да.


тогда включу все кабели, пусть работают. Схема позволяет
Надежность электроснабжения будет выше, и нагрузка на каждый кабель ниже.

кстати, если кому интересно "Нормы технологического проектирования НТП ЭПП-94"
2.3.6. При построении схемы электроснабжения предприятия, электроприемники которого требуют резервирования питания, должно проводиться секционирование шин во всех звеньях системы распределения электроэнергии, включая шины низшего напряжения цеховых двухтрансформаторных подстанций.
2.3.7. Все элементы электрической сети должны, как правило, находиться под нагрузкой. Наличие резервных неработающих элементов сети должно быть обосновано.

И еще
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ РД 34.20.185-94
п.1.1.6 "Система электроснабжения должна выполняться так, чтобы в нормальном режиме все элементы системы находились под нагрузкой с максимально возможным использованием их нагрузочной способности. Применение резервных элементов, не несущих нагрузки в нормальном режиме, может быть допущено как исключение при наличии технико-экономических обоснований."

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Кабель в холодном резерве

Сообщение Anatoliy » 19 мар 2011, 01:15

Вы немного не верно рассматриваете эту позицию.
Посмотрите категория электроприемников,
и как она обеспечивается.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Общие темы по электрике»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 0 гостей