нагрев токосъёмного кольца СТД 1600кВТ 6кВ

Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
AlexPro1111
Автор темы
Заглянувший

нагрев токосъёмного кольца СТД 1600кВТ 6кВ

Сообщение AlexPro1111 » 26 фев 2011, 23:20

Приветствую коллеги! Есть проблема, хочу её разрешить: имеется синхронник СТД1600кВт U-6кВ, беда в том, что греется токосъёмное кольцо (160-190 С), изнашиваются щётки (что интересно, только по одной в течении недели после замены). Кольцо менял, щётки двух типов-ставил оба, к щёткодержателю притензий нет- отстроен идеально. Самое интересное - рядом стоит его копия, температура 60 С и к щётки не помню когда менял. Помогите советом, может кто сталкивался, или литературу подскажите какую?!

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

нагрев токосъёмного кольца СТД 1600кВТ 6кВ

Сообщение Объявления » 26 фев 2011, 23:20

Аватара пользователя
FRIM@N
Энергетик
Энергетик

Re: нагрев токосъёмного кольца СТД 1600кВТ 6кВ

Сообщение FRIM@N » 26 фев 2011, 23:55

щетки только 1 фазы быстро улетают или какой-то 1 конкретно?

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: нагрев токосъёмного кольца СТД 1600кВТ 6кВ

Сообщение Василич » 27 фев 2011, 15:35

Если греется, значит есть сопротивление - переходное - или между стальным? корпусом щеткодержателя и щеткой, если она подключена к нему, а не к токоподводящей шине (зачистить от окалины, но лучше заменить), или в пайке вывода обмотки к токосъёмному кольцу (рассмотреть под лупой на микротрещины и пропаять)
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: нагрев токосъёмного кольца СТД 1600кВТ 6кВ

Сообщение миш » 27 фев 2011, 17:29

Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
FRIM@N
Энергетик
Энергетик

Re: нагрев токосъёмного кольца СТД 1600кВТ 6кВ

Сообщение FRIM@N » 27 фев 2011, 18:14

или в пайке вывода обмотки к токосъёмному кольцу
автор темы менял кольцо,не мог же он 2 раза его плохо припаять (наверное не мог)

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей