Какие режимы заземлении нейтрали используются?

Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Какие режимы заземлении нейтрали используются?

Сообщение миш » 06 фев 2011, 20:13

вот что я и хотел услышать.спасибо.выходит что Изолированную нейтраль могут запретить.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Re: Какие режимы заземлении нейтрали используются?

Сообщение Объявления » 06 фев 2011, 20:13

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Какие режимы заземлении нейтрали используются?

Сообщение Anatoliy » 06 фев 2011, 20:41

Да есть движение к этому. Но?????
Это требует капиталовложение в энергосети.
А у нас только снимают сливки. А реконструкция по ??????????????????
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
jovani
Автор темы
Стажёр
Стажёр

Re: Какие режимы заземлении нейтрали используются?

Сообщение jovani » 07 фев 2011, 20:38

Anatoliy писал(а):
* Цитата выделенного текста
* Пожаловаться на это сообщение
* Ответить с цитатой
*

Re: Какие режимы заземлении нейтрали используются?

Сообщение Anatoliy » 06 фев 2011, 15:36
1. изолированная (незаземленная);
2. глухозаземленная (непосредственно присоединенная к заземляющему контуру);
3. заземленная через дугогасящий реактор;
4. заземленная через резистор (низкоомный или высокоомный).


Первые две понятно (изол. и глузозаземл.) но объясните 3 и 4 они в каких целях используются в сетях?

Аватара пользователя
Looking
Belarus
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Какие режимы заземлении нейтрали используются?

Сообщение Looking » 07 фев 2011, 21:36

Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Какие режимы заземлении нейтрали используются?

Сообщение миш » 07 фев 2011, 21:39

Looking спасибо .написано все понятно.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Какие режимы заземлении нейтрали используются?

Сообщение Anatoliy » 08 фев 2011, 00:43

ПУЭ

1.2.16. Работа электрических сетей напряжением 2-35 кВ может предусматриваться как с изолированной нейтралью, так и с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор или резистор.
Компенсация емкостного тока замыкания на землю должна применяться при значениях этого тока в нормальных режимах:
в сетях напряжением 3-20 кВ, имеющих железобетонные и металлические опоры на воздушных линиях электропередачи, и во всех сетях напряжением 35 кВ - более 10 А;
в сетях, не имеющих железобетонных и металлических опор на воздушных линиях электропередачи:
более 30 А при напряжении 3-6 кВ;
более 20 А при напряжении 10 кВ;
более 15 А при напряжении 15-20 кВ;
в схемах генераторного напряжения 6-20 кВ блоков генератор-трансформатор – более 5А.
При токах замыкания на землю более 50 А рекомендуется применение не менее двух заземляющих реакторов.
Работа электрических сетей напряжением 110 кВ может предусматриваться как с глухозаземленной, так и с эффективно заземленной нейтралью.
Электрические сети напряжением 220 кВ и выше должны работать только с глухозаземленной нейтралью.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Какие режимы заземлении нейтрали используются?

Сообщение Anatoliy » 08 фев 2011, 01:23

Миша
Приведенная статья.
Это статья опубликована в журнале в 2003 году.
Интересный журнал советую просматривать его.
Новости Электротехники
5 номер журнала за 2003 год
1. 4 режима заземления нейтрали в сетях 6-35 кв. Изолированную нейтраль объявим вне закона
Сергей Титенков, ОАО «ПО Элтехника», Санкт-Петербург
2. Защита трансформаторов напряжения в сетях 3-35 кв. Необходимо изменить режим заземления нейтрали
Леонард Эткинд, ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока»

6 номер журнала за 2003 год
1.РЕЖИМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИ В СЕТЯХ 6-35 кВ. НУЖНО ЛИ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ КОМПЕНСАЦИИ ЕМКОСТНОГО ТОКА ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ?
Игорь Миронов, ОАО «Фирма ОРГРЭС», Москва
2.ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ДУГОГАСЯЩИЙ РЕАКТОР - ДИРЕКТИВНО СФОРМУЛИРОВАННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Сергей Титенков, ОАО «ПО Элтехника», Санкт-Петербург
3.ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИ СЕТЕЙ 6-10 кВ
Георгий Евдокунин, СПбГПУ
4. УНИВЕРСАЛЬНОе РЕШЕНИе ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ НЕЙТРАЛИ ПОКА НЕ НАЙДЕНО
Владимир Фишман, ООО «Нижегородский Электропроект»

Номера журнала по годам находятся здесь.
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!


ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 110 кВ
Владимир Нагай, Южно-Российский государственный технический университет, Новочеркасск
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Какие режимы заземлении нейтрали используются?

Сообщение Василич » 08 фев 2011, 07:18

А во взрывозащищенных сетях наоборот изолируют нейтраль для снижения тока к.з., но ставят кучу различных диф.защит - продольных, поперечных и нулевой последовательности.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Какие режимы заземлении нейтрали используются?

Сообщение миш » 08 фев 2011, 21:18

Anatoliy за журналы спасибо.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
jovani
Автор темы
Стажёр
Стажёр

Re: Какие режимы заземлении нейтрали используются?

Сообщение jovani » 09 фев 2011, 20:40

Всем спасибо! Теперь буду изучать их с помощью этих информации!!!

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей