Выключатели в складских помещениях

Обсуждение электромонтажа, электропроводки, электроснабжения, обустройства освещения в гаражах, торговых, производственных и прочих нежилых помещениях.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Anatoliy
Автор темы
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Выключатели в складских помещениях

Сообщение Anatoliy » 03 фев 2011, 13:23

Воспользуйтесь темже пунктом ПУЭ 7.4.24

Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений.

А коль УЖ двери в складское помещение есть, то он относится к запираемым.
Установите извне рядом со складским помещением при входе ЩО
Разбейте на 2-3 группы в зависимости от площади,
и все управление освещением только с него через автоматы.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Re: Выключатели в складских помещениях

Сообщение Похожие темы » 03 фев 2011, 13:23

Посмотрите здесь:
Освещение в пожароопасных помещениях
Проходные выключатели
Автоматические выключатели
ABB выключатели нагрузки.
Выключатели и розетки - Fontini
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Re: Выключатели в складских помещениях

Сообщение Объявления » 03 фев 2011, 13:23

Аватара пользователя
Anatoliy
Автор темы
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Выключатели в складских помещениях

Сообщение Anatoliy » 03 фев 2011, 15:36

Так уберите выключатели.
Установите на входе в склад ЩО с автоматами, и все управление освещением через автоматы.
Ссылаясь на пункт 7.4.24

Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей

А дальше аргументируйте установка выключателей удорожает проект по материальным затратам
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей