Выключатели в складских помещениях

Обсуждение электромонтажа, электропроводки, электроснабжения, обустройства освещения в гаражах, торговых, производственных и прочих нежилых помещениях.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Andropoff
Автор темы
Новенький

Выключатели в складских помещениях

Сообщение Andropoff » 03 фев 2011, 10:30

Доброго всем времени суток! Занимаемся проектированием внутрянки для магазинов (товары повседневного спроса). Столкнулись с такой дилемой. раньше все выключатели для складских помещений выносили в общий коридор (т.к. руководствовались СП 31-110-2003 п. 10.8) Сейчас руководство хочет, чтоб выключатели для местного управления освещением складских помещений располагались внутри этих помещений. Я настаиваю , что это противоречит установленным нормам. Пришел пожарник (тоже из проектировщиков) и ссылаясь на ПУЭ п.7.4.24 утверждает, что выключатели можно устанавливать внутри. Кто прав :?: vw_rtfm

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Выключатели в складских помещениях

Сообщение Объявления » 03 фев 2011, 10:30

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Выключатели в складских помещениях

Сообщение Anatoliy » 03 фев 2011, 13:23

Воспользуйтесь темже пунктом ПУЭ 7.4.24

Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений.

А коль УЖ двери в складское помещение есть, то он относится к запираемым.
Установите извне рядом со складским помещением при входе ЩО
Разбейте на 2-3 группы в зависимости от площади,
и все управление освещением только с него через автоматы.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Andropoff
Автор темы
Новенький

Re: Выключатели в складских помещениях

Сообщение Andropoff » 03 фев 2011, 14:27

Вот пожарник на этот пункт и ссылается. У нас отдельно в коридоре установлены ЩО и ЩС от которых все помещения запитаны. Но стоят ещё и выключатели местного управления (снаружи) возле каждого склада (склад алкоголя, химии, маккулатуры и т.д). Пожарник говорит, что т.к. отключающие аппараты извне стоят, то выключатели можно устанавливать внутри склада. А весь сыр бор из-за того, что когда выключатели стоят снаружи (в коридоре) их часто приводят в негодность несознательные работники магазина когда перемещают товар на тележках (высота телеги 1.80 м) . В этом случае я предлагал поднять эти выключатели на отм.1.90 м. Так вот дилема в том- допустимо размещение выключателей внутри данных складов или нет?

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Выключатели в складских помещениях

Сообщение Anatoliy » 03 фев 2011, 15:36

Так уберите выключатели.
Установите на входе в склад ЩО с автоматами, и все управление освещением через автоматы.
Ссылаясь на пункт 7.4.24

Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей

А дальше аргументируйте установка выключателей удорожает проект по материальным затратам
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Andropoff
Автор темы
Новенький

Re: Выключатели в складских помещениях

Сообщение Andropoff » 03 фев 2011, 15:47

так ведь склад не один, а устанавливать ЩО возле каждого склада ещё дороже. В общем , посовещавшись решили перенести выключатели в склады. ПУЭ это не запрещает.
Спасибо за ответы -):

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.