сечение вводного кабеля

Обсуждение электроустановочных изделий и комплектующих по электрике: провода, кабели, выключатели, розетки, светильники, люстры, лампы, автоматы, УЗО, УЗМ, ЭПРА, ПРА, контакторы, реле, наконечники, датчики, тёплые полы и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Andropoff
Автор темы
Новенький

сечение вводного кабеля

Сообщение Andropoff » 02 фев 2011, 15:54

Доброго всем времени суток! Скажите, пожалуйста, является ли нарушением то , что вводной кабель от этажного щитка до квартирного (где установлен счетчик и автоматы) имеет сечение 2, 5 мм. Автомат вводной и на лестничной клетке и в квартире стоит на 25 А. Я так понимаю , что защита не даст вводному кабелю нагреваться. Пришел инспектор , сказал , что вводной кабель должен быть сечением 6 мм :lol: . У меня вопрос, где можно уточнить данные нормы ? Монтаж делал не я, но уж оч. не хочется исправлять чужие косяки. gerl_cray Заранее благодарю -):

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

сечение вводного кабеля

Сообщение Объявления » 02 фев 2011, 15:54

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: сечение вводного кабеля

Сообщение Василич » 02 фев 2011, 17:44

Если Вы не получали ТехУсловия на подключение своего счетчика, то можете сослаться ПУЭ табл. 7.1.1 - по ней вы сделали правильно.
Но если смотреть на длительно допустимый ток кабеля к аппарату защиты с МТЗ на 25 А, то нужно 4,0 мм2. Стандартная инструкция по установке однофазных электросчетчиков прямого включения: "... минимальное сечение проводов для подключения счетчика (5/50 А) должно быть не менее 6,0 мм2 для алюминиевых проводников..." - т.е. 4,0 мм2 по меди.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Нет аватара
Andropoff
Автор темы
Новенький

Re: сечение вводного кабеля

Сообщение Andropoff » 02 фев 2011, 18:33

Спасибо, завтра придет инспектор - буду умничать vw_rtfm

Аватара пользователя
Grumm
1
Энергетик
Энергетик

Re: сечение вводного кабеля

Сообщение Grumm » 02 фев 2011, 20:18

В договоре какая мощность отведена? По ней и кабель ставьте с запасом ( Я ставлю обычно 6кв.мм; если заказчик не против -10) и обрубаю лишнее АВ.

Нет аватара
Andropoff
Автор темы
Новенький

Re: сечение вводного кабеля

Сообщение Andropoff » 03 фев 2011, 10:41

но не хотелось бы опять стены долбать ( тока ремонт закончили) То что, желательно ставить по больше (хотя б 4 мм) это понятно. Но хотелось просто выяснить правомерны ли требования инспектора

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: сечение вводного кабеля

Сообщение Pukin » 05 фев 2011, 09:21

Эх, наверно с инспектором уже договорились?

ПУЭ Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях.
Наименование линий Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2
Линии групповых сетей 1,5
Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику 2,5
Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир 4

Аватара пользователя
Looking
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: сечение вводного кабеля

Сообщение Looking » 05 фев 2011, 23:37

Всё равно маловатое сечение, ну хотя бы 4 мм2, вот я в своей квартире при ремонте сделал сечение в 10мм2, по розеткам 2.5 мм2, свет 1.5 мм2, на 2 кондёра 4 мм2. И забил контур для PE проводника, и не объеданял их с рабочим нулём. А контур у меня меньше 4 Ом по замерам))
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: сечение вводного кабеля

Сообщение haramamburu » 05 фев 2011, 23:47

Looking писал(а):
вот я в своей квартире ...

Looking писал(а):
забил контур для PE проводника, и не объеданял их с рабочим нулём.

Квартира... и отдельная "земля"?
И чем защитили такую красоту?

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: сечение вводного кабеля

Сообщение Anatoliy » 06 фев 2011, 00:43

Получилась система ТТ
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Looking
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: сечение вводного кабеля

Сообщение Looking » 06 фев 2011, 00:58

У нас чето вроде чернозёма, короч, 30 штырей (3 ряда по 10 шт.расстояние по 2 метра от каждого, у нас под окнами чёт типа лужайки, там и делал) по 2.5 м, на глубине в 0.5 м. стальная лента 25х5 до моего этажа, далее медный провод 10мм2 до квартирного щитка.
Там постоянно соседи цветочки ростят, по этому почва влажная, это маленькое сопротивление даёт. И соседи рады были что весной всё вскопал, хих.
Получилась система ТТ

Да, она самая)
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электроустановочные изделия»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость