Термо изоляция

Сообщение medved570 » 02 фев 2011, 14:14

Доброго всем времени суток.
У меня вопрос к специалистом кто занимался изоляцией проводки при высоких температурах.
Ситуация такая, на производственном оборудовании по плавке полиэтилена кабель напруги идёт рядом с экструдером температура его достигает порядка от +200 до +250 градусов по Цельсию.
Обмотка кабеля не выдерживает и плавиться, перенести кабель не удаётся так как такой перенос не предусмотрен конструкторами оборудования.
Что вы можете мне посоветовать в решении этой проблемы, очень срочно необходимо изолировать провод напряжение 380V и избавить его от плавки при повышении температуры, кабель проходит не в тесный контакт, но достаточно близко чтоб нагреваться и плавиться на расстоянии.
Заранее спасибо.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Термо изоляция

Сообщение Объявления » 02 фев 2011, 14:14

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Термо изоляция

Сообщение sergey_sav » 02 фев 2011, 14:22

- заменить кабель на термостойкий
- "упаковать" питающий кабель в трубку ТКР
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
medved570
Автор темы
Заглянувший

Re: Термо изоляция

Сообщение medved570 » 02 фев 2011, 14:30

А возможно ли изолировать какой либо термостойкой изоляционной лентой? Без примирения термостойких корубов и трубок
Кабель находиться в движении и применения такого вида изоляции как трубки или корубы могут нарушить работу оборудования.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Термо изоляция

Сообщение sergey_sav » 02 фев 2011, 15:01

medved570 писал(а):
Кабель находиться в движении и применения такого вида изоляции как трубки или корубы могут нарушить работу оборудования.

Вы сначала взгляните о чём речь... Трубки ТКР это электроизоляционные гибкие трубки.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
FRIM@N
Энергетик
Энергетик

Re: Термо изоляция

Сообщение FRIM@N » 02 фев 2011, 21:35

а что мешает применить термостойкий провод?

Аватара пользователя
Looking
Belarus
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Термо изоляция

Сообщение Looking » 02 фев 2011, 21:54

а что мешает применить термостойкий провод?

Жадность начальстава, что еще)))))
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Термо изоляция

Сообщение Anatoliy » 02 фев 2011, 22:58

Ну уж коль хозяин жмотит, то))))))))))
Берете трубу немного больше диаметра кабеля и размером по длине кабеля или того места где присутствует температура.
Обмазываете бумагой (которая пропитана маслом)
Берете Силикон термостойкий CONTOUR он держит от -65 до +260.
Наносите силикон на трубу.
После застывания, трубу вынимаете и втягиваете кабель.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Термо изоляция

Сообщение sergey_sav » 02 фев 2011, 23:05

Anatoliy писал(а):
Берете Силикон термостойкий CONTOUR он держит от -65 до +260.
Наносите силикон на трубу.
После застывания, трубу вынимаете и ...
... получаете трубку ТКР... lol
Трубки ТКР изготавливаются из кремнийорганической резиновой смеси (силикон)
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Термо изоляция

Сообщение Anatoliy » 02 фев 2011, 23:19

Так ведь хозяин же жлобтится может хоть так его раскатать на термотрубку :- lol
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Термо изоляция

Сообщение Pukin » 03 фев 2011, 09:01

Looking писал(а):
Жадность начальстава, что еще)))))


Вчера покупал провод РТКМ 2.5 кв.мм, Цена примерно 22 руб/м. Это разве дорого?

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.