Меняю алюминий на медь

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
elhouse
Автор темы
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Меняю алюминий на медь

Сообщение elhouse » 22 янв 2011, 07:52

Спите спокойно - это даже круче чем надо!
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Re: Меняю алюминий на медь

Сообщение Похожие темы » 22 янв 2011, 07:52

Посмотрите здесь:
Как и зачем менять алюминий на медь
Как лучше соединить алюминий с медью?
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Re: Меняю алюминий на медь

Сообщение Объявления » 22 янв 2011, 07:52

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Меняю алюминий на медь

Сообщение Pukin » 22 янв 2011, 13:50

Ваащето делать разные группы на розетки и освещение - это разумная мера. Жаль, что Вы этого не сделали.
Например, выбило автомат (а его выбивает непременно ночью во время футбольного матча или сериала), а свет не погас и лазить в щитке разбираться можно без фонаря или свечи.
Кроме того, освещение и розетки - это разный характер нагрузки и разные токи.
Поставьте УЗО на стиральную машину и на розетки на быт.технику кухни (миксер, комбайн, мясорубка, посудомойка)
и спите спокойно ;;1):

Кста, замление и разделение нуля (PEN) на вводе сделали? Без этой мелочи спать спокойно не желательно vw_rtfm

Аватара пользователя
elhouse
Автор темы
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Меняю алюминий на медь

Сообщение elhouse » 22 янв 2011, 14:25

Tesoro писал(а):
но стоимость УЗОшек,мягко говоря,заставляет задуматься.Если ставить их 6 шт.,то просто банально не хватит места в щитке.

Можно поставить дифы. (диф. автомат)
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Меняю алюминий на медь

Сообщение Pukin » 22 янв 2011, 14:50

Tesoro писал(а):
стоимость УЗОшек,мягко говоря,заставляет задуматься.Если ставить их 6 шт.,то просто банально не хватит места в щитке.


Не надо 6. Можно и даже желательно ставить 1 УЗО на группу. Например, 1 УЗО на ванную и 2-е УЗО на кухню.

Tesoro писал(а):
значит "замление и разделение нуля (PEN) на вводе"?У меня от щитка протянута фаза(от счетчика),нуль и земля.Все это дело идет в щиток,в щитке


Из названия темы я сделал вывод, что дом старый и, следовательно, в нем была применена двухпроводная система TN-C.
Если разделение PEN сделано в этажном щите или где-то еще, то необходимо это уточнить. И место разделения надо (очень желательно) заземлить.

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Меняю алюминий на медь

Сообщение Pukin » 22 янв 2011, 15:28

Tesoro писал(а):
дом старый,но земля есть на щитке


Если этажный щит заземлен, то больше не надо.
И еще. Проверьте в щитке, чтобы Ваш Ноль (N) и земля (РЕ) находились на разных болтах на шине щитка (ПУЭ п.7.1.36). Эта мелочь обезопасит вас при отгорании ноля.

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Меняю алюминий на медь

Сообщение haramamburu » 22 янв 2011, 16:02

elhouse писал(а):
это даже круче чем надо!

Не так уж и круто
Tesoro писал(а):
Провод 2х2,5 ВВГнг

Аватара пользователя
elhouse
Автор темы
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Меняю алюминий на медь

Сообщение elhouse » 22 янв 2011, 16:05

На свет!!!!!
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Меняю алюминий на медь

Сообщение haramamburu » 22 янв 2011, 16:13

elhouse писал(а):
На свет!!!!!

Ну вообще то на свет тоже надо 3х проводку вести, но у "ТС" :
Tesoro писал(а):
На розетки и свет на каждую линию ставлю 20А автомат.Провод 2х2,5 ВВГнг